Re: Tableau dans une maison individuelle

Posté : mer. 29 janv. 2014 10:09
par egi
Merci !
Effectivement, ce n'est qu'une mise en sécurité de l'installation. Je voulais recâbler 3 circuits seulement, pour éliminer les neutres communs et tirer la terre pour l'instant absente. Si j'arrive à réappairer tous les circuits, je pourrai mettre des disjoncteurs bipolaires (et faire une installation "normale") ?
Concernant les types de différentiels, j'ai interverti A et AC, une erreur de ma part, désolé.
Comme je n'ai pas encore le frigo, j'ai pris une valeur indiquée sur un site de consommation des appareils ménagers, sans trop creuser la question. 800W c'est sans doute énorme... Tant mieux s'il ne fait que 100W au final !
J'ai encore 2 questions :
D'un point de vue pratique, comment faire tenir 3 barrettes de Neutre dans le tableau (qui n'est pas prévu pour ça) ?
Et aussi : concernant les LEP et LES, est-ce que je peux les connecter directement au niveau de la chaudière, là où se retrouvent tous les tuyaux cuivre (sanitaire et chauffage) ?
Encore merci !

Re: Tableau dans une maison individuelle

Posté : mer. 29 janv. 2014 10:19
par Carminas
Pour les barette de neutre, s'il n'y a pas d'emplacement prévus dans les tableau (c'est rare sur les tableaux récents), vous pouvez toujours acheter des borniers qui se clipsent sur les rails

Pour la LEP c'est très bien de repartir en sortie de la chaudière
Pour la LES c'est en principe une liaison locale qui se fait dans la sdb, mais dans le cadre d'une mise en sécurité, il faut faire au mieux en fonction des contraintes du batiment et de l'installation en place

@+

Re: Tableau dans une maison individuelle

Posté : mer. 29 janv. 2014 13:27
par egi
Merci beaucoup !

Re: Tableau dans une maison individuelle

Posté : mer. 29 janv. 2014 14:33
par marco380
Bonjour,

Je me permets de m'immiscer sur ce fil de discussion car un détail m'interpelle:

Sur votre schéma, vous indiquez que le disjoncteur de branchement triphasé est calibré à 30 A, ce qui veut dire que vous avez 30 A (ou 6 KVA) sur chaque phase.

La puissance est donc de : 3 X 6 = 18 KVA au total, et non 6900 Watts comme vous avez calculé.

Question: une telle puissance est elle vraiment justifiée pour cette maison?

Et, si vous décidez de conserver cette puissance-là, l'équilibrage est très simplifié, car 6 KVA par phase, ça laisse de la marge.
En domestique, c'est vers 20 A par phase (12 KVA au total) qu'on commence à devoir se creuser la tête...

A+

Re: Tableau dans une maison individuelle

Posté : mer. 29 janv. 2014 14:42
par egi
Ouiiiii !!!! Merci !!! Voilà qui simplifie tout ! Merci !!!

Re: Tableau dans une maison individuelle

Posté : sam. 6 janv. 2018 19:16
par bayard
Bonjour,
J'ai un tableau électrique en triphasé équipé d'une barrette de neutres et de fusibles. Il me semble bien difficile, voire impossible, d'appairer les neutres. En revanche, un interrupteur différentiel tétrapolaire est présent, dédié au fonctionnement d'un seul appareil en triphasé. Pour pouvoir installer des disjoncteurs, puis-je repartir de ce tétrapolaire sans toucher aux neutres, ou bien faut-il impérativement un différentiel bipolaire par phase ?
Merci !

Re: Tableau dans une maison individuelle

Posté : sam. 6 janv. 2018 19:33
par Carminas
Bonsoir

Oui, dans le cadre d'une mise en sécurité, vous pouvez mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A en tête de l'installation ou a minima en tête des circuits que vous ne pouvez pas appairer.

Re: Tableau dans une maison individuelle

Posté : dim. 7 janv. 2018 01:31
par bayard
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et rassurante !