Raccordement au coffret EDF éloigné
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
Ah c'est chaud
Je mets le reste de mes questio
Voici un chantier que je dois gérer en gros.
Maison de 170 m2 rénovation totale avec passage de consuel.
Pour le raccordement je sais pas si c'est type 1 ou 2 mais le db d abonné et le compteur seront mis en limite de propriété. Donc une entreprise vient pour la tranché. Ouverture fermeture et grillage d avertissement.(eau gaz elec tout a l égout).
Le tableau sera à une cinquantaine de mètres du coffret EDF.donc il est prévu pour un abonnement de 45A de tirer un 2x25mm2. Ça te semble bon?
Faut-il une gaine tpc de 63 ou 90 selon la norme?
Pour passer l asservissement tarifaire je prévois une gaine tpc de 40 avec dedans un câble syt pour la télé info et un r2v 2x1,5mm2 pour les heures creuses. Rexel n'a pas de câble sans bleu. Ex 2noir ou noir et rouge ou gris. Je peux utiliser le noir et le bleu pour le relais175?
Pas de besoin de prévoir telereport car en limite de propriété.
Merci de ton aide
Je mets le reste de mes questio
Voici un chantier que je dois gérer en gros.
Maison de 170 m2 rénovation totale avec passage de consuel.
Pour le raccordement je sais pas si c'est type 1 ou 2 mais le db d abonné et le compteur seront mis en limite de propriété. Donc une entreprise vient pour la tranché. Ouverture fermeture et grillage d avertissement.(eau gaz elec tout a l égout).
Le tableau sera à une cinquantaine de mètres du coffret EDF.donc il est prévu pour un abonnement de 45A de tirer un 2x25mm2. Ça te semble bon?
Faut-il une gaine tpc de 63 ou 90 selon la norme?
Pour passer l asservissement tarifaire je prévois une gaine tpc de 40 avec dedans un câble syt pour la télé info et un r2v 2x1,5mm2 pour les heures creuses. Rexel n'a pas de câble sans bleu. Ex 2noir ou noir et rouge ou gris. Je peux utiliser le noir et le bleu pour le relais175?
Pas de besoin de prévoir telereport car en limite de propriété.
Merci de ton aide
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
hello
il vaut mieux ""surdimensionner"", surtout avec une grande maison
j'ai un ami qui était avec un 15/45, sur une maison de plus de 300m², chauffée au fioul, ca allait, mais il est passé avec une PAC, maintenant il veut une piscine,
@+
il vaut mieux ""surdimensionner"", surtout avec une grande maison
j'ai un ami qui était avec un 15/45, sur une maison de plus de 300m², chauffée au fioul, ca allait, mais il est passé avec une PAC, maintenant il veut une piscine,
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
Le tableau sera à une cinquantaine de mètres du coffret EDF.donc il est prévu pour un abonnement de 45A de tirer un 2x25mm2. Ça te semble bon?
Non comme je l'ai dit, avec un DB 30/60A réglé sur 45A, il faut du 2x35²
Faut-il une gaine tpc de 63 ou 90 selon la norme?
Comme je l'ai dit les 2 sont possible.
Plus c'est gros, plus le passage du câble est facile
Pour passer l asservissement tarifaire je prévois une gaine tpc de 40 avec dedans un câble syt pour la télé info et un r2v 2x1,5mm2 pour les heures creuses. Rexel n'a pas de câble sans bleu. Ex 2noir ou noir et rouge ou gris. Je peux utiliser le noir et le bleu pour le relais175?
Oui pour les HC, un 2x1,5² noir/bleu conviendra. A savoir que l'abonnement HC n'est plus vraiment rentable de nos jours.
Pour la téléinfo prendre du câble téléreport armé. La téléinfo n'a un intérêt que si vous du chauffage électrique.
En général avec la téléinfo, on a un gestionnaire d'énergie qui gère les HC. Donc le 1er câble n'est pas nécessaire (sauf cas particulier)
Non comme je l'ai dit, avec un DB 30/60A réglé sur 45A, il faut du 2x35²
Faut-il une gaine tpc de 63 ou 90 selon la norme?
Comme je l'ai dit les 2 sont possible.
Plus c'est gros, plus le passage du câble est facile
Pour passer l asservissement tarifaire je prévois une gaine tpc de 40 avec dedans un câble syt pour la télé info et un r2v 2x1,5mm2 pour les heures creuses. Rexel n'a pas de câble sans bleu. Ex 2noir ou noir et rouge ou gris. Je peux utiliser le noir et le bleu pour le relais175?
Oui pour les HC, un 2x1,5² noir/bleu conviendra. A savoir que l'abonnement HC n'est plus vraiment rentable de nos jours.
Pour la téléinfo prendre du câble téléreport armé. La téléinfo n'a un intérêt que si vous du chauffage électrique.
En général avec la téléinfo, on a un gestionnaire d'énergie qui gère les HC. Donc le 1er câble n'est pas nécessaire (sauf cas particulier)
Carminas
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
Salut
Merci bcp mes camarades
C est super vos reponses.je passe les 2 pour l asservissement. Le syt vaut 16 euro . donc au besoin on sait jamais.
Je suis d accord pour le 35 mm2 .je vais essayer de le faire comprendre au gars. Lui il calcul a partir de 45A. Il prend pas en compte le calibre max 60A du DB. Il pense même prendre un abonnement de 30A. Chauffage au gaz radiateur.
Merci bcp mes camarades
C est super vos reponses.je passe les 2 pour l asservissement. Le syt vaut 16 euro . donc au besoin on sait jamais.
Je suis d accord pour le 35 mm2 .je vais essayer de le faire comprendre au gars. Lui il calcul a partir de 45A. Il prend pas en compte le calibre max 60A du DB. Il pense même prendre un abonnement de 30A. Chauffage au gaz radiateur.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
re
comme c'est vérifié par le consuel, cela ne passera pas
@+
comme c'est vérifié par le consuel, cela ne passera pas
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
Éventuellement mettre un DB 15\45A comme dispositif de coupure d'urgence
Carminas
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
salut
oui merci ok avec vous les gars mais si on veut être réglo c'est 35mm qu'il faut passer.
bon si bien je l'avance bien sur ces bases d installations et mon chef a donné son accord pour une remise sur la pose de sa gtl et son tableau.
donc à lui aussi de faire un effort .
oui merci ok avec vous les gars mais si on veut être réglo c'est 35mm qu'il faut passer.
bon si bien je l'avance bien sur ces bases d installations et mon chef a donné son accord pour une remise sur la pose de sa gtl et son tableau.
donc à lui aussi de faire un effort .
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
par contre du 35mm dans une gaine tpc de 63 c'est bon aussi?
il l a deja acheté/ trouvé .
je sais que vous m avez repondu mais comme on parle de 25 et 35 mm je m y perds un peu
il l a deja acheté/ trouvé .
je sais que vous m avez repondu mais comme on parle de 25 et 35 mm je m y perds un peu
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
salut
bon on se prend la tete pour peu de chose.
différence entre le 35 et le 25 mm2 60euro hors taxe donc 72TTC.
ben ça vaut le coup pour avoir la paix de l'esprit.
bon on se prend la tete pour peu de chose.
différence entre le 35 et le 25 mm2 60euro hors taxe donc 72TTC.
ben ça vaut le coup pour avoir la paix de l'esprit.
Re: Raccordement au coffret EDF éloigné
Salut
Autre question:
Le 35mm2 va être posé. Il va arriver dans le bas de la gtl qui va être matérialisé par une goulotte gtl.
Donc le câble d alimentation va arriver par le bas.
Mais est ce que les départs de circuits du tableau pourront passer également par le bas pour passer sans la dalle.
Ma question est de savoir su les circuits peuvent également passer dans le bas de la gtl et croiser alors le 35mm de l alim générale ?
Merci les gars
Autre question:
Le 35mm2 va être posé. Il va arriver dans le bas de la gtl qui va être matérialisé par une goulotte gtl.
Donc le câble d alimentation va arriver par le bas.
Mais est ce que les départs de circuits du tableau pourront passer également par le bas pour passer sans la dalle.
Ma question est de savoir su les circuits peuvent également passer dans le bas de la gtl et croiser alors le 35mm de l alim générale ?
Merci les gars
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités