Bonjour,
Didier62 a écrit :
le bouton test sert simplement à vérifier l'état du déclencheur, ça ne veut pas dire pour autant que la protection va déclencher en cas de défaut à la terre sur un appareil.
C'est un peu plus compliqué que cela...
Le test crée un pseudo-défaut en connectant une résistance entre l'amont d'un pôle et l'aval d'un autre. Il y a donc bien un courant qui passe dans le tore dans un sens et pas dans l'autre, et on teste bien toute la chaîne en conditions réelles.
L'ennui, c'est que la résistance est calibrée pour créer un défaut suffisant (par ex. 30 mA) dans tout le domaine de tension admis pour le DDR, tolérances comprises.Donc pas 30 mA, mais 45,50 ... La norme impose un maxi de 2,5 I delta n, donc 75 mA pour un calibre 30, à quoi peut s'ajouter un courant de fuite préexistant si les circuits en aval restent alimentés.
En cas de déclenchement, on sait donc que le système fonctionne, mais on ne sait pas avec précision à partir de quel courant de défaut.
Avec une lampe, on peut affiner un peu, seulement pour 30 mA en 230V, il faut une lampe de 6,9W (
), ou une résistance de 766
, pas facile à trouver...
Or les trois défaut que l'on trouve sur les DDR sont:
-mauvais fonctionnement mécanique (testé par le bouton)
-dérive du seuil de fonctionnement dans le temps (24 mA, puis 28, 32, 38....)
-dérive du temps de fonctionnement (0,3 s à I delta n, 0,15 s à 2I delta n)
Ces deux dernières mesures nécessitent un appareil de mesure spécialisé.
Cordialement