Tester un Interrupteur différentiel
Tester un Interrupteur différentiel
Bonjour,
Je souhaiterai savoir si mes Interrupteur différentiel 40A/30mA remplissent bien leur rôle.
Comment puis-je faire pour vérifier cela, sans pour cela mettre les doigts dans la prise?
Merci
Mat
Je souhaiterai savoir si mes Interrupteur différentiel 40A/30mA remplissent bien leur rôle.
Comment puis-je faire pour vérifier cela, sans pour cela mettre les doigts dans la prise?
Merci
Mat
Re: Tester un Interrupteur différentiel
Bonjour,en général tu as un bouton test sur ton interrupteur différentiel qui sert justement vérifier le bon fonctionnement de ton inter,voilà!
Re: Tester un Interrupteur différentiel
C'est tout?
On ne peut pas tester en réel, genre mettre quelque chose dans la prise pour voir s'il rempli son rôle?
Sans pour autant le détériorer?
On ne peut pas tester en réel, genre mettre quelque chose dans la prise pour voir s'il rempli son rôle?
Sans pour autant le détériorer?
Re: Tester un Interrupteur différentiel
bonsoir,
il existe des appareils dont c'est la fonction, cela existe chez C.... entre autre ou meme en GSB a pas cher
il existe des appareils dont c'est la fonction, cela existe chez C.... entre autre ou meme en GSB a pas cher
Re: Tester un Interrupteur différentiel
Merci.
Je pensais qu'il y avait une manipulation à faire nécessitant aucun matériel.
Je pensais qu'il y avait une manipulation à faire nécessitant aucun matériel.
Re: Tester un Interrupteur différentiel
bonjour,
le bouton test sert simplement à vérifier l'état du déclencheur, ca ne veut pas dire pour autant que la protection va déclencher en cas de défaut à la terre sur un appareil.
si vous ne disposez pas d'appareil de mesure,vous pouvez simuler un courant de défaut en prenant une ampoule incandescente(40w suffit amplement) et de la brancher en sortie d'inter diff entre la phase et la terre.
le bouton test sert simplement à vérifier l'état du déclencheur, ca ne veut pas dire pour autant que la protection va déclencher en cas de défaut à la terre sur un appareil.
si vous ne disposez pas d'appareil de mesure,vous pouvez simuler un courant de défaut en prenant une ampoule incandescente(40w suffit amplement) et de la brancher en sortie d'inter diff entre la phase et la terre.
Re: Tester un Interrupteur différentiel
En retirant la phase et la terre l'ID doit disjoncter?
Re: Tester un Interrupteur différentiel
re,
on prend une ampoule de 40w ( I=170mA sous 230V) et on la met entre phase (sortie inter diff) et la terre .
le courant de la lampe fait déclencher un inter diff de 30mA (qui déclenche entre 15 et 30mA).
@+
non,on ne touche pas à l'installation !matrix a écrit :En retirant la phase et la terre l'ID doit disjoncter?
on prend une ampoule de 40w ( I=170mA sous 230V) et on la met entre phase (sortie inter diff) et la terre .
le courant de la lampe fait déclencher un inter diff de 30mA (qui déclenche entre 15 et 30mA).
@+
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Tester un Interrupteur différentiel
Bonjour,
Le test crée un pseudo-défaut en connectant une résistance entre l'amont d'un pôle et l'aval d'un autre. Il y a donc bien un courant qui passe dans le tore dans un sens et pas dans l'autre, et on teste bien toute la chaîne en conditions réelles.
L'ennui, c'est que la résistance est calibrée pour créer un défaut suffisant (par ex. 30 mA) dans tout le domaine de tension admis pour le DDR, tolérances comprises.Donc pas 30 mA, mais 45,50 ... La norme impose un maxi de 2,5 I delta n, donc 75 mA pour un calibre 30, à quoi peut s'ajouter un courant de fuite préexistant si les circuits en aval restent alimentés.
En cas de déclenchement, on sait donc que le système fonctionne, mais on ne sait pas avec précision à partir de quel courant de défaut.
Avec une lampe, on peut affiner un peu, seulement pour 30 mA en 230V, il faut une lampe de 6,9W ( ), ou une résistance de 766 , pas facile à trouver...
Or les trois défaut que l'on trouve sur les DDR sont:
-mauvais fonctionnement mécanique (testé par le bouton)
-dérive du seuil de fonctionnement dans le temps (24 mA, puis 28, 32, 38....)
-dérive du temps de fonctionnement (0,3 s à I delta n, 0,15 s à 2I delta n)
Ces deux dernières mesures nécessitent un appareil de mesure spécialisé.
Cordialement
C'est un peu plus compliqué que cela...Didier62 a écrit : le bouton test sert simplement à vérifier l'état du déclencheur, ça ne veut pas dire pour autant que la protection va déclencher en cas de défaut à la terre sur un appareil.
Le test crée un pseudo-défaut en connectant une résistance entre l'amont d'un pôle et l'aval d'un autre. Il y a donc bien un courant qui passe dans le tore dans un sens et pas dans l'autre, et on teste bien toute la chaîne en conditions réelles.
L'ennui, c'est que la résistance est calibrée pour créer un défaut suffisant (par ex. 30 mA) dans tout le domaine de tension admis pour le DDR, tolérances comprises.Donc pas 30 mA, mais 45,50 ... La norme impose un maxi de 2,5 I delta n, donc 75 mA pour un calibre 30, à quoi peut s'ajouter un courant de fuite préexistant si les circuits en aval restent alimentés.
En cas de déclenchement, on sait donc que le système fonctionne, mais on ne sait pas avec précision à partir de quel courant de défaut.
Avec une lampe, on peut affiner un peu, seulement pour 30 mA en 230V, il faut une lampe de 6,9W ( ), ou une résistance de 766 , pas facile à trouver...
Or les trois défaut que l'on trouve sur les DDR sont:
-mauvais fonctionnement mécanique (testé par le bouton)
-dérive du seuil de fonctionnement dans le temps (24 mA, puis 28, 32, 38....)
-dérive du temps de fonctionnement (0,3 s à I delta n, 0,15 s à 2I delta n)
Ces deux dernières mesures nécessitent un appareil de mesure spécialisé.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 105 invités