Tester un Interrupteur différentiel

Question pour le câblage, le montage…
Invité

Tester un Interrupteur différentiel

Message par Invité » mar. 27 déc. 2011 12:36

Bonjour,

Je souhaiterai savoir si mes Interrupteur différentiel 40A/30mA remplissent bien leur rôle.
Comment puis-je faire pour vérifier cela, sans pour cela mettre les doigts dans la prise?
Merci

Mat

Invité

Re: Tester un Interrupteur différentiel

Message par Invité » mar. 27 déc. 2011 14:29

Bonjour,en général tu as un bouton test sur ton interrupteur différentiel qui sert justement vérifier le bon fonctionnement de ton inter,voilà!

Invité

Re: Tester un Interrupteur différentiel

Message par Invité » mar. 27 déc. 2011 16:34

C'est tout?

On ne peut pas tester en réel, genre mettre quelque chose dans la prise pour voir s'il rempli son rôle?
Sans pour autant le détériorer?

Avatar du membre
ror
Passionné
Passionné
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03

Re: Tester un Interrupteur différentiel

Message par ror » mar. 27 déc. 2011 22:30

bonsoir,

il existe des appareils dont c'est la fonction, cela existe chez C.... entre autre ou meme en GSB a pas cher

Invité

Re: Tester un Interrupteur différentiel

Message par Invité » mer. 28 déc. 2011 09:51

Merci.
Je pensais qu'il y avait une manipulation à faire nécessitant aucun matériel.

Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1078
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27

Re: Tester un Interrupteur différentiel

Message par Didier62 » mer. 28 déc. 2011 11:39

bonjour,
le bouton test sert simplement à vérifier l'état du déclencheur, ca ne veut pas dire pour autant que la protection va déclencher en cas de défaut à la terre sur un appareil.
si vous ne disposez pas d'appareil de mesure,vous pouvez simuler un courant de défaut en prenant une ampoule incandescente(40w suffit amplement) et de la brancher en sortie d'inter diff entre la phase et la terre.

Invité

Re: Tester un Interrupteur différentiel

Message par Invité » mer. 28 déc. 2011 12:21

En retirant la phase et la terre l'ID doit disjoncter?

Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1078
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27

Re: Tester un Interrupteur différentiel

Message par Didier62 » mer. 28 déc. 2011 13:27

re,
matrix a écrit :En retirant la phase et la terre l'ID doit disjoncter?
non,on ne touche pas à l'installation !
on prend une ampoule de 40w ( I=170mA sous 230V) et on la met entre phase (sortie inter diff) et la terre .
le courant de la lampe fait déclencher un inter diff de 30mA (qui déclenche entre 15 et 30mA).
@+

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4174
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Tester un Interrupteur différentiel

Message par Candela » mer. 28 déc. 2011 13:29

Bonjour,
Didier62 a écrit : le bouton test sert simplement à vérifier l'état du déclencheur, ça ne veut pas dire pour autant que la protection va déclencher en cas de défaut à la terre sur un appareil.
C'est un peu plus compliqué que cela...
Le test crée un pseudo-défaut en connectant une résistance entre l'amont d'un pôle et l'aval d'un autre. Il y a donc bien un courant qui passe dans le tore dans un sens et pas dans l'autre, et on teste bien toute la chaîne en conditions réelles.
L'ennui, c'est que la résistance est calibrée pour créer un défaut suffisant (par ex. 30 mA) dans tout le domaine de tension admis pour le DDR, tolérances comprises.Donc pas 30 mA, mais 45,50 ... La norme impose un maxi de 2,5 I delta n, donc 75 mA pour un calibre 30, à quoi peut s'ajouter un courant de fuite préexistant si les circuits en aval restent alimentés.
En cas de déclenchement, on sait donc que le système fonctionne, mais on ne sait pas avec précision à partir de quel courant de défaut.
Avec une lampe, on peut affiner un peu, seulement pour 30 mA en 230V, il faut une lampe de 6,9W ( :!: ), ou une résistance de 766 [z_homs], pas facile à trouver...
Or les trois défaut que l'on trouve sur les DDR sont:
-mauvais fonctionnement mécanique (testé par le bouton)
-dérive du seuil de fonctionnement dans le temps (24 mA, puis 28, 32, 38....)
-dérive du temps de fonctionnement (0,3 s à I delta n, 0,15 s à 2I delta n)
Ces deux dernières mesures nécessitent un appareil de mesure spécialisé.
Cordialement

Invité

Re: Tester un Interrupteur différentiel

Message par Invité » mer. 28 déc. 2011 13:38

Ok Merci Candela.

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »