Posté : jeu. 4 sept. 2008 08:13
par yam
Boujour
Selon les normes a quelle profondeur doit cheminer une alimentation MT qui passerait en fourreaux exterieur .
Merci
Re: profondeur cable MT
Posté : jeu. 4 sept. 2008 08:26
par yam
Quelle est la norme ?
Merci
Re: profondeur cable MT
Posté : jeu. 4 sept. 2008 10:06
par GAS
Bonjour Yam,
La norme qui traite des règles concernant les installations HT est la NFC 13-200 et celle qui traite des postes de livraison à l'intérieur d'un bâtiment est la NFC 13-100.
Re: profondeur cable MT
Posté : jeu. 4 sept. 2008 14:00
par yam
Salut GAS
J'ai prouvé des infos sur la UTE C15-900 du CD REF
je ne peut pas me basser a ce que j'ai trouvé alors ?
Re: profondeur cable MT
Posté : jeu. 4 sept. 2008 17:53
par VE Pp
Bonsoir,
Que dit-elle la norme ?
Re: profondeur cable MT
Posté : jeu. 4 sept. 2008 21:29
par pinss67
bonjour
La norme UTE C 15-900 traite les Réseaux de bande passante 100 MHz max/ câbles STP(3 GHz pour le coaxial)soit : VDI et GTB
Dans votre situation, vous devez utiliser la norme NFC 13-100 VOIR 13-200 comme l'a précisé mon ami Gas..
Au plaisir
Re: profondeur cable MT
Posté : ven. 5 sept. 2008 14:28
par Candela
Bonjour,
La C13-100 ne traite que des postes Abonnés HTA raccordés au réseau public. Peut-être la 13-200...
Sans en être certain, je ne crois pas que les dispositions soient différentes pour la HTA et la BT.
Ce serait donc 5O cm (dessus du câble) en terrain courant et 85 cm sous chaussée ou trottoir (C15-100). La Ville de Paris (ou il n'y a pas beaucoup de champs!) impose 0,90 m.
Il semble que la norme ad-hoc soit la NFC 11-201.
Re: profondeur cable MT
Posté : sam. 6 sept. 2008 13:49
par pericles
Bonjour, en effet la spécification technique HN 11 S 01 est remplacée par UTE C 11 001 ; je pense que les câbliers (SILEC , NEXANS …..) doivent pouvoir indiquer les modes de poses suivants les contraintes environnementales et le mode de déroulage.
ci-après un mémo avec les liens des infos que j’ai pu retrouvées sur le net
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... OHTABT.pdf
cordialement
Re: profondeur cable MT
Posté : sam. 6 sept. 2008 14:04
par pericles
Re: profondeur cable MT
Posté : sam. 6 sept. 2008 14:26
par pericles