calcul section cable ALU
calcul section cable ALU
bonjour, apres bien des recherches et tel A EDF et consuel, je suis toujours dans le noir...
quelle section a utiliser pour alimenter une maison, long. 70 ml, abonnement 9 ou 12 kw, mais en ALU vu le prix du cuivre?
si qqun a une idée ou un abaque de calcul pour le cable ALU... merci
quelle section a utiliser pour alimenter une maison, long. 70 ml, abonnement 9 ou 12 kw, mais en ALU vu le prix du cuivre?
si qqun a une idée ou un abaque de calcul pour le cable ALU... merci
Re: calcul section cable ALU
voila un tableau d'un de mes fournisseurs en espérant que cela t'aide.
http://img390.imageshack.us/my.php?imag ... agegp1.jpg
ensuite je rebondis sur ce sujet pour demander la difference entre l'alu et et le cuivre a part le prix bien sur.
actu j'ai un chantier en cours, deux choix s'offre a moi le 70mm² en cuivre ou le 120 mm² en alu.
Un de mes fournisseurs me deconseille de prendre de l'alu , car d'apres lui rentrer ce cable dans le tableau EDF en bordure de route releve de l'exploit vu sa rigidité.
Bref qu'en penser vous?
Il parait que l'alu a une duree de vie plus courte que le cuivre, est ce vrai?
Bref dans ma petite carrière je n'ai eu qu'a passer du 50 mm² en cuivre et d'apres mes souvenirs c'ete deja ps facile.
Donc merci de me faire profiter de vos expérience.
http://img390.imageshack.us/my.php?imag ... agegp1.jpg
ensuite je rebondis sur ce sujet pour demander la difference entre l'alu et et le cuivre a part le prix bien sur.
actu j'ai un chantier en cours, deux choix s'offre a moi le 70mm² en cuivre ou le 120 mm² en alu.
Un de mes fournisseurs me deconseille de prendre de l'alu , car d'apres lui rentrer ce cable dans le tableau EDF en bordure de route releve de l'exploit vu sa rigidité.
Bref qu'en penser vous?
Il parait que l'alu a une duree de vie plus courte que le cuivre, est ce vrai?
Bref dans ma petite carrière je n'ai eu qu'a passer du 50 mm² en cuivre et d'apres mes souvenirs c'ete deja ps facile.
Donc merci de me faire profiter de vos expérience.
- Im2fast4U
- De passage
- Messages : 55
- Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
- Localisation : Haute Normandie
- Contact :
Re: calcul section cable ALU
Vous l'avez bien compris, la différence à part le prix, c'est la difficulté à le tirer...
mais pour un coffret en bordure de route, je l'ai déjà fait, je précise le coffret n'était pas encore posé, mais on a aurait pas eu trop de mal malgré tout je pense...
A noter qu'il faut des cosses bimétal pour raccorder les cables alu sur des disjoncteurs ou des sectionneurs...
pour la durée de vie, ça dépend de l'atmosphère ou du sol, car le cuivre peut s'oxyder facilement... l'alu... ça peut oxyder l'alu ??
désolé d'apporter si peu de réponses...
mais pour un coffret en bordure de route, je l'ai déjà fait, je précise le coffret n'était pas encore posé, mais on a aurait pas eu trop de mal malgré tout je pense...
A noter qu'il faut des cosses bimétal pour raccorder les cables alu sur des disjoncteurs ou des sectionneurs...
pour la durée de vie, ça dépend de l'atmosphère ou du sol, car le cuivre peut s'oxyder facilement... l'alu... ça peut oxyder l'alu ??
désolé d'apporter si peu de réponses...
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Re: calcul section cable ALU
a force de chercher sur le net je viens de tomber sur c'est article.
http://www.ccbda.org/french/publication ... ation.html
et franchement quand on a fini de lire , malgrer le prix vos mieux mettre du cuivre,
les expert en la matiere vous en pensez quoi?
http://www.ccbda.org/french/publication ... ation.html
et franchement quand on a fini de lire , malgrer le prix vos mieux mettre du cuivre,
les expert en la matiere vous en pensez quoi?
Re: calcul section cable ALU
merci de vos réponses, ben j'ai acheté aujourd'hui de l'alu, 2.30 euros le mètre pour 68 ml, en 35 mm2, il évident que le cuivre est plus conducteur mais.... j'ai ouvert 4 coffrets edf dans mon bled et c'est que de l'alu...cqfd.
bonsoir
bonsoir
Re: calcul section cable ALU
salut
a erdf on ne pose plus que de l'alu (ou presque) depuis longtemps.
c'est d'ailleur ce que je fais tout les jour et je prefere largement manipuler du 50mm2 alu que du 25 mm2 alu .
je n'y connait pas particulierement de probleme de duree de vie (si c'est bien pose) mais il faut etre meticuleux .l'ideal etant de n'avoir pas d'alu a l'air libre du tout, quitte a le badijonner de graisse et surtout aucun contact avec le cuivre.
oui l'alu s'oxyde. 1 alu qui ne s'oxyde pas n'est qu'1 aliage d'alu mais l'alu pure s'oxyde tres vite au contact de l'air et encore plus au contact de l'eau (l'oxyde d'alu c'est l'alumine)
a erdf on ne pose plus que de l'alu (ou presque) depuis longtemps.
c'est d'ailleur ce que je fais tout les jour et je prefere largement manipuler du 50mm2 alu que du 25 mm2 alu .
je n'y connait pas particulierement de probleme de duree de vie (si c'est bien pose) mais il faut etre meticuleux .l'ideal etant de n'avoir pas d'alu a l'air libre du tout, quitte a le badijonner de graisse et surtout aucun contact avec le cuivre.
oui l'alu s'oxyde. 1 alu qui ne s'oxyde pas n'est qu'1 aliage d'alu mais l'alu pure s'oxyde tres vite au contact de l'air et encore plus au contact de l'eau (l'oxyde d'alu c'est l'alumine)
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: calcul section cable ALU
Pour des travaux pour soi même, prévoyez du cuivre (pour la durée de vie et la fragilité qui n'est pas la même du tout). Pour un client (en TJ ou TV) passez un maximum d'alu, la garantie n'est que d'un an en elec, sauf pour les boites banchées (10 ans comme les murs en fait). Pour avoir vu pas mal de câble alu, je peux vous dire que ca vieillit bien dans des locaux fermés (hopitaux, batiment tertiaires de manières générales...).
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], roro1111 et 104 invités