Bonjour, je dois tirer un câble pour aller du compteur disjoncteur installé par EDF en limite de propriété jusqu'à mon disjoncteur à l'intérieur de la maison , soit sur un distance de 100m. Je prévois un abonnement de 9kW avec option heures creuses.
Quel câble dois-je tirer dans le fourreau de 40? 73? 100?, et que dois-je mettre comme fils pilotes ?
Merci.
Vincent.
Section des cables
- vincentkine84
- Nouveau
- Messages : 8
- Enregistré le : jeu. 27 mars 2008 11:59
- Contact :
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Section des cables
Bonjour,
Voir sur lien:
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
Câble de 2x50 mm2 pour 45 A monophasé sous foureau de 63 mm pour l'alimentation
voir sur ce lien:
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
Pour la ligne pilote un câble de 2 x 1,5 mm2 sous fourreau de 40 devrait convenir
Voir sur lien:
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
Câble de 2x50 mm2 pour 45 A monophasé sous foureau de 63 mm pour l'alimentation
voir sur ce lien:
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
Pour la ligne pilote un câble de 2 x 1,5 mm2 sous fourreau de 40 devrait convenir
Cordialement
GAS
GAS
- vincentkine84
- Nouveau
- Messages : 8
- Enregistré le : jeu. 27 mars 2008 11:59
- Contact :
Re: Section des cables
Merci beaucoup
Vincent
Vincent
Re: Section des cables
Bonjour
Pour l'alimentation j'aurai plutôt dit :
- 50² pour un disjoncteur de branchement 15/30/45A
- 70² pour un disjoncteur de branchement 30/45/60A
et dans une gaine TPC rouge de 90.
@+
Pour l'alimentation j'aurai plutôt dit :
- 50² pour un disjoncteur de branchement 15/30/45A
- 70² pour un disjoncteur de branchement 30/45/60A
et dans une gaine TPC rouge de 90.
@+
Carminas
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Section des cables
Bonjour,
Vous avez raison de compléter mon message Carminas.
La question ne précisait pas en effet la plage de réglage du disjoncteur de branchement
Vous avez raison de compléter mon message Carminas.
La question ne précisait pas en effet la plage de réglage du disjoncteur de branchement
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 86 invités