Comment savoir la puissance pour differenciel
Comment savoir la puissance pour differenciel
Comment puis-je savoir la puissance que je peux mettre sur un inter differenciel 40 A type A ou AC ou combien de dijoncteur ? merci pour votre aide precieuse
Re: Comment savoir la puissance pour differenciel
Avec 40A, il faut ne pas utiliser simultanément plus de 9,2kW sous le même ID.
En général en obtient ce résultat en faisant une répartition équilibrée des différents disjoncteurs.
Vous pouvez par exemple utiliser cette technique de répartition.
- Si beaucoup de chauffage dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits.
En général en obtient ce résultat en faisant une répartition équilibrée des différents disjoncteurs.
Vous pouvez par exemple utiliser cette technique de répartition.
- Si beaucoup de chauffage dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits.
Carminas
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Comment savoir la puissance pour differenciel
Pour connaître l'intensité de defaut (qui permettra de déterminer le courant de réglage d'un differentiel) on utilise:
Delta I = UL / Ra
Avec UL = 50V en milieu sec et Ra (besoin de confirmation pour la valeur qui suit) à 1000 ohm, qui represente la résistance d'un adulte en milieu sec bien fatigué déjà =)
Après en fonction de votre milieu ces valeurs changent, par exemple pour l'intensité de défaut maximum admise pour un spot immergé en piscine on prendra 250 ohm pour Ra (le corps sera immergé en cas de contact) et 12V car la tension maximum admin en milieu immergé est 12V.
Après si c'est la puissance que l'inter supporte ce sera autre chose, mais votre question n'est pas très claire à l'origine =)
Delta I = UL / Ra
Avec UL = 50V en milieu sec et Ra (besoin de confirmation pour la valeur qui suit) à 1000 ohm, qui represente la résistance d'un adulte en milieu sec bien fatigué déjà =)
Après en fonction de votre milieu ces valeurs changent, par exemple pour l'intensité de défaut maximum admise pour un spot immergé en piscine on prendra 250 ohm pour Ra (le corps sera immergé en cas de contact) et 12V car la tension maximum admin en milieu immergé est 12V.
Après si c'est la puissance que l'inter supporte ce sera autre chose, mais votre question n'est pas très claire à l'origine =)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: Comment savoir la puissance pour differenciel
es-ce que je peux faire ce style de tableau
merci pour votre aide. es-ce que je peux faire ce style ci-dessous
Pour le 40 A type A (plaque cuisson 32 A - lave linge 20 A - 2 éclairage 16 A - 1 VMC - 1 volet roulant 16 A)
40 A type Ac ( lave vaisselle - Four - 2 GTL - 3 dijoncteurs 20 A PC
40 A type Ac (1porte garage 16 A - chauffage 2 x 2250 w(2 x 10A) - 1 congel(20 A) - 1(20A)reserve - 1 chauffe eau(2A +20A) - 1 eclairage 16A
merci pour votre aide. es-ce que je peux faire ce style ci-dessous
Pour le 40 A type A (plaque cuisson 32 A - lave linge 20 A - 2 éclairage 16 A - 1 VMC - 1 volet roulant 16 A)
40 A type Ac ( lave vaisselle - Four - 2 GTL - 3 dijoncteurs 20 A PC
40 A type Ac (1porte garage 16 A - chauffage 2 x 2250 w(2 x 10A) - 1 congel(20 A) - 1(20A)reserve - 1 chauffe eau(2A +20A) - 1 eclairage 16A
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Comment savoir la puissance pour differenciel
Bonjour,
Votre répartition sur le type A n'est pas bonne voir ici http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf
@+
Votre répartition sur le type A n'est pas bonne voir ici http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Comment savoir la puissance pour differenciel
et en faisant comme ca es-ce que c'est bon ?
Pour le 40 A type A (plaque cuisson 32 A - lave linge 20 A - 2 éclairage 16 A )
40 A type Ac ( lave vaisselle - Four - 2 GTL - 3 dijoncteurs 20 A PC - 1 VMC - 1 volet roulant 16 A
40 A type Ac (1porte garage 16 A - chauffage 2 x 2250 w(2 x 10A) - 1 congel(20 A) - 1(20A)reserve - 1 chauffe eau(2A +20A) - 1 eclairage 16A
Didier
Pour le 40 A type A (plaque cuisson 32 A - lave linge 20 A - 2 éclairage 16 A )
40 A type Ac ( lave vaisselle - Four - 2 GTL - 3 dijoncteurs 20 A PC - 1 VMC - 1 volet roulant 16 A
40 A type Ac (1porte garage 16 A - chauffage 2 x 2250 w(2 x 10A) - 1 congel(20 A) - 1(20A)reserve - 1 chauffe eau(2A +20A) - 1 eclairage 16A
Didier
Re: Comment savoir la puissance pour differenciel
Comme cela la répartion sous les 40A est bonne mais, sauf à dire que vous avez un tableau ailleurs, je n'ai vu aucun circuit prises non spécialisé dans votre répartition ???
@+
@+
Carminas
Re: Comment savoir la puissance pour differenciel
si elle sont ds 3 dijoncteurs 20 A PC