Bonjour,
Je constate souvent dans l'industrie qu'un fils de terre nu est mis en parallèle avec le câble d'alimentation qui contient lui même un fils de terre dont la section est souvent égal ou supérieure au fils extérieure. Pour qu'elle raison mettre deux fils de terre ?
Alimentation et fils de terre
- Im2fast4U
- De passage
- Messages : 55
- Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
- Localisation : Haute Normandie
- Contact :
Re: Alimentation et fils de terre
Bonsoir,
et bien cette "tresse" de mise à la terre peut etre une mise à la terre du chemin de câble, servir de liaison équipotentielle supplémentaire ou locale, et est probablement reprise sur une structure métallique du bâtiment ou dans un tableau électrique "principal".
Que vous dire d'autre... Cordialement.
et bien cette "tresse" de mise à la terre peut etre une mise à la terre du chemin de câble, servir de liaison équipotentielle supplémentaire ou locale, et est probablement reprise sur une structure métallique du bâtiment ou dans un tableau électrique "principal".
Que vous dire d'autre... Cordialement.
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
- inspecteur
- Assidu
- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: Alimentation et fils de terre
bas rien c'est cela
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Re: Alimentation et fils de terre
Bonsoir,
On peut egalement voir le neutre relié au fil de terre au secondaire des transfos HT pour les etablissement ayant un regime de neutre TT, TNS et TNC sauf que dans le cas du TNS les masses sont reliées au neutre et dans le TNC les masses sont reliés au PEN (Melange terre et neutre).
Voila pour les regimes de neutre et le fait que certaines personnes croient qu'il y a une malfacon quand ils voient un neutre en guise de liaison equipotentielle
Cordialement,
Max
On peut egalement voir le neutre relié au fil de terre au secondaire des transfos HT pour les etablissement ayant un regime de neutre TT, TNS et TNC sauf que dans le cas du TNS les masses sont reliées au neutre et dans le TNC les masses sont reliés au PEN (Melange terre et neutre).
Voila pour les regimes de neutre et le fait que certaines personnes croient qu'il y a une malfacon quand ils voient un neutre en guise de liaison equipotentielle
Cordialement,
Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 112 invités