Bonjour,
pour mon premier post, j'ai plusieurs sollicitations:
Je m'apprête à installer le matériel dans le local piscine, et j'ai comme idée de placer un petit tableau pour répartir l'électricité afin d'alimenter les appareils suivants:
un coffret électrique avec transfo 600 watt/12 volts pour 2 projecteurs, une pompe, l'électrolyse, un régulateur de ph, une prise électrique, une lumière.
Dont voici mes questions:
- liaison tableau de la maison -> local : 25 mètres : cable 2,5 ou 6 ² ?
d'après ma consultation du net, j'opterais pour du 2,5
- cable transfo -> spots (2 cables avec spot de 300w chacun): cable 2,5 ou 6² ?
- je pense relier le premier cable à mon tableau général sur une ligne où sont placées plusieurs prises et en tête, un différentiel, dois-je mettre un autre differentiel dans le boitier du local ?
- Dois-je mettre un interrupteur pour chaque liaison d'appareil ? je pense que oui mais...
Merci pour tout.
branchement d'un annexe
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: branchement d'un annexe
Bonjour et bienvenue sur ce site,
Pour répondre à vos questions:
Je placerais un inter 40 A DR 30 mA en amont du coffret piscine et je distribuerais en aval de protections adaptées les circuits spécialisés, l'éclairage du local et la prise de courant 2P+T.
Vous devrez en outre prévoir une protection 2x10A pour l'éclairage du local, une de 2x16A pour la prise de courant, une protection primaire 10 A de et une de 2A pour l'alimentation de l'horloge. Pensez à protéger également les départs sur chacun de vos deux circuits d'éclairage piscine
Pour répondre à vos questions:
J'opterais personnellement pour du 6 mm2 pour absorber plus aisément toute extension future (PAC etc..) et que je protégerais au départ par un disjoncteur 2 x 32 A raccordé en aval du disjoncteur général.cevennol a écrit :liaison tableau de la maison -> local : 25 mètres : cable 2,5 ou 6 ² ?
Je placerais un inter 40 A DR 30 mA en amont du coffret piscine et je distribuerais en aval de protections adaptées les circuits spécialisés, l'éclairage du local et la prise de courant 2P+T.
Je dirais également 6 mm2 (25A par lampe) car n'oubliez pas que vous êtes en 12 V et que vous risquez d'avoir une chute de tension pénalisante.cevennol a écrit :cable transfo -> spots (2 cables avec spot de 300w chacun): cable 2,5 ou 6² ?
Il vous faut créer un départ spécifique "piscine" depuis le tableau général sous une protection indépendante et vous devez placer votre différentiel à l'arrivée dans le coffret piscine.cevennol a écrit :- je pense relier le premier cable à mon tableau général sur une ligne où sont placées plusieurs prises et en tête, un différentiel, dois-je mettre un autre differentiel dans le boitier du local ?
Il sera nécessaire de prévoir un disjoncteur moteur pour la pompe, une protection pour l'électrolyse et le régulateur de PH en aval d'un contacteur 2x32 A commandé par horloge pour respecter les temps de filtration en fonction de la T° de l'eau.cevennol a écrit :- Dois-je mettre un interrupteur pour chaque liaison d'appareil ? je pense que oui mais...
Vous devrez en outre prévoir une protection 2x10A pour l'éclairage du local, une de 2x16A pour la prise de courant, une protection primaire 10 A de et une de 2A pour l'alimentation de l'horloge. Pensez à protéger également les départs sur chacun de vos deux circuits d'éclairage piscine
Cordialement
GAS
GAS
Re: branchement d'un annexe
merci pour la réponse.
Je vais imprimer pour la potasser tranquillement.
Je vais essayer de dessiner l'installation avant de passer à l'achat du matériel.
Merci pour les conseils.
Je vais imprimer pour la potasser tranquillement.
Je vais essayer de dessiner l'installation avant de passer à l'achat du matériel.
Merci pour les conseils.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 109 invités