bonjour,
les cables informatiques sous gaine ICTA verte diam. 20 peuvent-ils passer a proximité des gaines "courant fort" noires diam 20 et 16 dans les cloisons et plafonds ?
ou faut-il respecter une distance mini ? peut on les croiser dans un cloison (chemins differents) ?
merci
passage gaines informatiques ou courant faible
- moko
- Assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
passage gaines informatiques ou courant faible
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Re: passage gaines informatiques ou courant faible
Tu dois les écarter de 30 cm pour éviter les perturbations.
pense aussi Que les transfo de spots encastrées comme on peut voir dans les faux plafonds produise des perturbations aussi
comme les clims les frifgo récent Les tubes fluos à l'amorcage le moteur de ventilateur de ton PC etc...
pour les croisements toujours à 90°
pour la pose en goulotte
cheminement <2.5m 2cm d'écarts
cheminement <10 m 4cm d'écarts
c'est comme pour un cable d'antenne
pense aussi Que les transfo de spots encastrées comme on peut voir dans les faux plafonds produise des perturbations aussi
comme les clims les frifgo récent Les tubes fluos à l'amorcage le moteur de ventilateur de ton PC etc...
pour les croisements toujours à 90°
pour la pose en goulotte
cheminement <2.5m 2cm d'écarts
cheminement <10 m 4cm d'écarts
c'est comme pour un cable d'antenne
- moko
- Assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
Re: passage gaines informatiques ou courant faible
merci !
aïe aïe... on a déjà commencé a passer des cables info pres des cables secteur..... et pas écarté de 30 cm et le placo est refermé!!!
pourtant lorsque l'on a une prise de courant pres d'une prise RJ45 (voire meme dans le meme boitier) ça pose probleme ??
aïe aïe... on a déjà commencé a passer des cables info pres des cables secteur..... et pas écarté de 30 cm et le placo est refermé!!!
pourtant lorsque l'on a une prise de courant pres d'une prise RJ45 (voire meme dans le meme boitier) ça pose probleme ??
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Re: passage gaines informatiques ou courant faible
tu as combien de longueur de cable info?
- moko
- Assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
Re: passage gaines informatiques ou courant faible
le plus long est d'environ 18 m
et le plus court 4 à 5 m
la plupart sont d'environ 13 m
ils circulent le long des parois ou murs a proximité de cables secteur 3 X 2,5 mm2 et 3 x 1,5
et le plus court 4 à 5 m
la plupart sont d'environ 13 m
ils circulent le long des parois ou murs a proximité de cables secteur 3 X 2,5 mm2 et 3 x 1,5
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 102 invités