bonjour,
je dois tirer un câble sur 80 m en mono pour alimenter mon habitation (du coffret EDF au tableau) mais je ne sais pas quelle section il faut prendre.
merci.
section câble
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: section câble
Quel est la nature de l'alimentation? Triphasé, monophasé ? Quel est le DB sur votre compteur ?
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: section câble
c'est du monophasé avec du 30 A.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: section câble
bonjour,
Vous pouvez déterminer vous-même cette section en utilisant l'application du site :
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
Pensez simplement que cette section va dépendre du calibre de réglage maximum de votre disjoncteur d'abonné.
Vous pouvez déterminer vous-même cette section en utilisant l'application du site :
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
Pensez simplement que cette section va dépendre du calibre de réglage maximum de votre disjoncteur d'abonné.
Cordialement
GAS
GAS
Re: section câble
Bonjour
Il faut du 50², voire à la limite en trichant un peu du 35² avec un DB 15/30/45A car celui-ci est valable jusqu'à 78mètres pour ce type de disjoncteur de branchement.
@+
Il faut du 50², voire à la limite en trichant un peu du 35² avec un DB 15/30/45A car celui-ci est valable jusqu'à 78mètres pour ce type de disjoncteur de branchement.
@+
Carminas
Re: section câble
merci pour vos infos.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 94 invités