Bonjour,
Je suis en train de faire l'installation electrique d'un atelier. La source electrique est un groupe electrogene 50 KVA.
En sortie de groupe j'ai 3 phases et un neutre. Sur l'ancien branchement du dijoncteur je m'aperçois que sur le neutre était connecté un gros fil de terre. Faut il connecter le neutre à la terre ?
Je dois mettre à la terre 1/ la terre de l'installation electrique 2/ le bati du groupe electrogène 3/ le container métallique dans lequel je fais l'atelier... N'y a t il pas de risque à tout relier à une seule prise de terre (par ex en cas de sècheresse si la prise de terre ne fonctionnait plus bien) ????????
Merci
Gery
Cablage groupe electrogene
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Cablage groupe electrogene
Le GE à généralement pour fonction d'alimenter provisoirement une installation. Si la terre venait à etre "mauvaise" ce serait malheursement la faute à "pas de chance". Concernant la terre: pour un régime TT ou même TN le neutre doit effectivement être mis a la terre donc rien d'effrayant jusque là
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: Cablage groupe electrogene
Merci
mille fois
G
mille fois
G
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 107 invités