avis sur ce tableau
avis sur ce tableau
Bonjour,
Envisageant de réaliser l'installation électrique de notre maison, j'aimerais avoir des avis sur cette répartition:
*inter diff 1 40Atype A
Disj 32A cuisinière
Disj 20A lave linge
Disj 16A prises GTL
Disj 16A circuit eclairage1 (cuisine, salon, séjour)
*inter diff2 40A type AC
Disj 20A lave vaisselle
Disj 20A circuit prises1 (chambre1, salon) 8PU
Disj 20A circuit prises2 (SDB1,entrée, buanderie, SDB2, chambre2) 8PU
Disj 20A circuit prises3 (cuisine) 8PU
Disj 20A circuit prises4 (séjour) 7PU
Disj 16A circuit éclairage2 (Grenier,bureau)
Disj 16A circuit éclairage3 (chambres 2,3,4)
*inter diff3 40A type AC
Disj 20A four elect
Disj 20A frigo
Disj 16A ligne spe prévue chaudière
Disj 20A circuit prises5 (chambres3,4, palier etage) 7PU
Disj 20A circuit prises6 (grenier, bureau) 5PU
Disj 20A circuit prises7 (garage) 5PU
Disj 16A circuit éclairage4 (Wc, buanderie, entrée, SDB1)
Disj 16A circuit éclairage5 (escalier, télérupteur)
*inter diff4 40A type AC
Disj 20A sèche linge
Disj 2A portier
Disj 16A Circuit éclairage6 (garage et ext attenant à l'habitation)
Disj 2A VMC
Disj 16A ( 7 volets roulants)
Disj 16A Motorisation porte garage
* inter diff5 63A type AC
Disj 20A circuit chauffage1 (zone jour1) 2,5mm2 (2500W)
Disj 20A circuit chauffage2 (zone jour2) 2,5mm2 (3000W)
Disj 20A circuit chauffage3 (zone nuit) 2,5mm2 (3000W )
Disj 16A Chauffage SDB1 1,5mm2
Disj 16A Chauffage SDB2 1,5mm2
Disj ? A Gestionnaire d'énergie
Disj 20A Chauffe-eau
*Disj diff 20A Congélateur.
Je suis preneur de toutes remarques et conseils.
J'ai aussi une question: Y a-t-il des longueurs de conducteurs à ne pas dépasser pour les différents circuits selon le type de protection et la section?
( pertes de charges...? Il me semble avoir lu quelque chose à ce sujet mais il s'agissait peut-être plutôt de l'alimentation d'un tableau
secondaire?)
Merci d'avance.
Envisageant de réaliser l'installation électrique de notre maison, j'aimerais avoir des avis sur cette répartition:
*inter diff 1 40Atype A
Disj 32A cuisinière
Disj 20A lave linge
Disj 16A prises GTL
Disj 16A circuit eclairage1 (cuisine, salon, séjour)
*inter diff2 40A type AC
Disj 20A lave vaisselle
Disj 20A circuit prises1 (chambre1, salon) 8PU
Disj 20A circuit prises2 (SDB1,entrée, buanderie, SDB2, chambre2) 8PU
Disj 20A circuit prises3 (cuisine) 8PU
Disj 20A circuit prises4 (séjour) 7PU
Disj 16A circuit éclairage2 (Grenier,bureau)
Disj 16A circuit éclairage3 (chambres 2,3,4)
*inter diff3 40A type AC
Disj 20A four elect
Disj 20A frigo
Disj 16A ligne spe prévue chaudière
Disj 20A circuit prises5 (chambres3,4, palier etage) 7PU
Disj 20A circuit prises6 (grenier, bureau) 5PU
Disj 20A circuit prises7 (garage) 5PU
Disj 16A circuit éclairage4 (Wc, buanderie, entrée, SDB1)
Disj 16A circuit éclairage5 (escalier, télérupteur)
*inter diff4 40A type AC
Disj 20A sèche linge
Disj 2A portier
Disj 16A Circuit éclairage6 (garage et ext attenant à l'habitation)
Disj 2A VMC
Disj 16A ( 7 volets roulants)
Disj 16A Motorisation porte garage
* inter diff5 63A type AC
Disj 20A circuit chauffage1 (zone jour1) 2,5mm2 (2500W)
Disj 20A circuit chauffage2 (zone jour2) 2,5mm2 (3000W)
Disj 20A circuit chauffage3 (zone nuit) 2,5mm2 (3000W )
Disj 16A Chauffage SDB1 1,5mm2
Disj 16A Chauffage SDB2 1,5mm2
Disj ? A Gestionnaire d'énergie
Disj 20A Chauffe-eau
*Disj diff 20A Congélateur.
Je suis preneur de toutes remarques et conseils.
J'ai aussi une question: Y a-t-il des longueurs de conducteurs à ne pas dépasser pour les différents circuits selon le type de protection et la section?
( pertes de charges...? Il me semble avoir lu quelque chose à ce sujet mais il s'agissait peut-être plutôt de l'alimentation d'un tableau
secondaire?)
Merci d'avance.
Re: avis sur ce tableau
Bonjour,
A mon avis il faut changer les disj. 20A par des disj. 16A pour circuit prises (2,5mm²)
et pour circuit éclairages disj.10A au lieu de 16A (1,5mm² suffisant)
A mon avis il faut changer les disj. 20A par des disj. 16A pour circuit prises (2,5mm²)
et pour circuit éclairages disj.10A au lieu de 16A (1,5mm² suffisant)
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: avis sur ce tableau
Salutatous,
16A en1,5mm² et 20A en 2,5mm² c'est bon sauf
La protection de la filerie 1,5mm² des raidateurs salles de bains doit être protégée en 10A et non en 16A
La protection du gestionnaire d'énergie doit être de 2A
Le frigo n'a pas besoin de protection dédiée
Il y a un soucis sur le type A, déplacez la protection GTL sous un autre différentiel (selon la norme c'est cuisinière+lave linge+maxi 2 circuits NON spécialisés) : intervertissez avec le circuit éclairage 3 ce qui évitera pour la chambre 2 d'être protégée uniquement par un seul différentiel (pour les prises et la lumière)
Il est dommage que vous ayez mis des lignes de 8 prises, vous vous enlevez une possibilité d'extension (en repiquage sur une prise existante)
Oui il y a des longueurs à ne pas dépasser, mais dans une maison de taille normale cela n'entre pas en ligne de compte...
16A en1,5mm² et 20A en 2,5mm² c'est bon sauf
La protection de la filerie 1,5mm² des raidateurs salles de bains doit être protégée en 10A et non en 16A
La protection du gestionnaire d'énergie doit être de 2A
Le frigo n'a pas besoin de protection dédiée
Il y a un soucis sur le type A, déplacez la protection GTL sous un autre différentiel (selon la norme c'est cuisinière+lave linge+maxi 2 circuits NON spécialisés) : intervertissez avec le circuit éclairage 3 ce qui évitera pour la chambre 2 d'être protégée uniquement par un seul différentiel (pour les prises et la lumière)
Il est dommage que vous ayez mis des lignes de 8 prises, vous vous enlevez une possibilité d'extension (en repiquage sur une prise existante)
Oui il y a des longueurs à ne pas dépasser, mais dans une maison de taille normale cela n'entre pas en ligne de compte...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: avis sur ce tableau
Bonjour,
Merci tout d'abord pour vos réponses.
Pour le frigo, c'est simplement pour avoir une 4ème ligne spécialisée dans la cuisine.
Ok pour le gestionnaire en 2A et les prises GTL à enlever de l'inter diff1.
En revanche pourquoi du 10 A por les radiateurs de SDB alimentés par du 1,5mm2 ?
Je précise que ce sont des disjoncteurs et non des fusibles en protection et j'ai un tableau ( livre Eyrolles ) qui indique 16A pour les sections 1,5mm2 et une puissance maxi de 2250W.
En ce qui concerne les longueurs de conducteurs, pouvez vous préciser? il s'agit des chutes de tensions? Si oui, quel est le pourcentage admis selon la norme?
Quelle est par exemple la longueur maxi pour un circuit d'éclairage protégé par un disj de 16A avec une installation en 220V ? Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la calculette du site sur les chutes de tension!
Merci tout d'abord pour vos réponses.
Pour le frigo, c'est simplement pour avoir une 4ème ligne spécialisée dans la cuisine.
Ok pour le gestionnaire en 2A et les prises GTL à enlever de l'inter diff1.
En revanche pourquoi du 10 A por les radiateurs de SDB alimentés par du 1,5mm2 ?
Je précise que ce sont des disjoncteurs et non des fusibles en protection et j'ai un tableau ( livre Eyrolles ) qui indique 16A pour les sections 1,5mm2 et une puissance maxi de 2250W.
En ce qui concerne les longueurs de conducteurs, pouvez vous préciser? il s'agit des chutes de tensions? Si oui, quel est le pourcentage admis selon la norme?
Quelle est par exemple la longueur maxi pour un circuit d'éclairage protégé par un disj de 16A avec une installation en 220V ? Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la calculette du site sur les chutes de tension!
Re: avis sur ce tableau
Bonsoir
Etant donné qu'une bonne partie des radiateurs domestiques font 1500W, ils ont l'habitude d'installer un disjoncteur de 10A qui est amplement suffisant
Après, je ne suis pas installateur donc ce n'est qu'une hypothese, mais çà me parait assez logique
Cordialement,
Max
Parce que par calcul, on arrive à moins de 10A. Ils prennent surement 16A car si le radiateur est un peu plus puissant le disjoncteur de 10A sera là, insuffisantFdbric a écrit :En revanche pourquoi du 10 A por les radiateurs de SDB alimentés par du 1,5mm2 ?
Je précise que ce sont des disjoncteurs et non des fusibles en protection et j'ai un tableau ( livre Eyrolles ) qui indique 16A pour les sections 1,5mm2 et une puissance maxi de 2250W.
Etant donné qu'une bonne partie des radiateurs domestiques font 1500W, ils ont l'habitude d'installer un disjoncteur de 10A qui est amplement suffisant
Après, je ne suis pas installateur donc ce n'est qu'une hypothese, mais çà me parait assez logique
Cordialement,
Max
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: avis sur ce tableau
Bonsoir à tous,
Je n'ai fait que reprendre l'extrait de la norme édité par Hager (entre autres) concernant les radiateurs.
En effet, si pour un circuit quelconque on peut mettre du 1,5mm² et le protéger en 16A, pour des radiateurs c'est 10A (2250W) et 16A pour du plancher rayonnant (1750W)
Voir page 25 du doc PDF suivant
http://download.hager.com/fr/guide_tech ... t_2008.pdf
@+
Je n'ai fait que reprendre l'extrait de la norme édité par Hager (entre autres) concernant les radiateurs.
En effet, si pour un circuit quelconque on peut mettre du 1,5mm² et le protéger en 16A, pour des radiateurs c'est 10A (2250W) et 16A pour du plancher rayonnant (1750W)
Voir page 25 du doc PDF suivant
http://download.hager.com/fr/guide_tech ... t_2008.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: avis sur ce tableau
Bonsoir,
concernant le diff. type A, mettez un 63A au lieu du 40A, et vous pouvez mettre tous votre électro ménager en dessous sans problème et vous êtes dans la norme
Cordialement
concernant le diff. type A, mettez un 63A au lieu du 40A, et vous pouvez mettre tous votre électro ménager en dessous sans problème et vous êtes dans la norme
Cordialement
Re: avis sur ce tableau
Petite question ?
vous partez avec un abonnement 60A, double tarification, et gestionnaire d'énérgie avec delesteur intégré par télé info?
vous partez avec un abonnement 60A, double tarification, et gestionnaire d'énérgie avec delesteur intégré par télé info?
Re: avis sur ce tableau
Bonsoir à tous,
OK pour 10A en 1,5m2, mais finalement je mettrai bien du 2,5mm2 pour tous les circuits de chauffage. Qu'en pensez-vous?
Pour l'abonnement, je pensais à 45A avec effectivement double tarif et delesteur. En fait un poêle à bois est également prévu dans la maison et certains radiateurs ne seront peut-être pas installés mais je prévois toutes les lignes.
Merci encore pour vos remarques, réponses et questions.
En revanche rien de plus précis sur les chutes de tension et les longueurs de conducteurs?
A+
OK pour 10A en 1,5m2, mais finalement je mettrai bien du 2,5mm2 pour tous les circuits de chauffage. Qu'en pensez-vous?
Pour l'abonnement, je pensais à 45A avec effectivement double tarif et delesteur. En fait un poêle à bois est également prévu dans la maison et certains radiateurs ne seront peut-être pas installés mais je prévois toutes les lignes.
Merci encore pour vos remarques, réponses et questions.
En revanche rien de plus précis sur les chutes de tension et les longueurs de conducteurs?
A+
Re: avis sur ce tableau
Bonsoir,
Tu vas voir, tu peux la determiner pas tres difficilement. Il y a 2 formules ..
En premier, tu dois calculer la resistance du fil (pour le cuivre):
Rfil = 1.724 * 10^(-8) * longeur du fil / section du fil de cuivre. 1.724 *10^(-8) etant un coefficient fixe pour le cuivre. il s'agit d'un autre coefficient pour l'aluminium, bien sur
Ensuite, application de la loi d'Ohm :
U = Resistance * Intensité maximum.
Prenons un exemple simple. Vous voulez raccorder un radiateur de 1500w qui est distant de 10 mètres de l'alimentation. Vous l'alimentez en 1,5mm². Precisons que c'est en 230 volts.
Rfil= (1.724 * 10^(-8) * 10) / (1.5*10^(-6)) = 0.1149 ohm
Donc => 0.1149 * (Pmax/ tension) => 0.1149 * (1500/230) =0,75 Volt
Votre chute de tension sera de 0,75 volts.
Vous pouvez egalement calculer la puissance perdu dans le câble en faisant:
P=Uperdu*I => 0,75 * (1500/230) =4,89 watts.
Une chute de tension de moins de 1 volt sur 230 est plus que negligeable, donc pour être clair, on s'en balance
Maintenant, sur des longues distances, il est interessant de connaitre cette formule pour choisir la bonne section de câble pour avoir le moins de chute de tension sans se ruiner en câble.
Cordialement,
Max
Tu vas voir, tu peux la determiner pas tres difficilement. Il y a 2 formules ..
En premier, tu dois calculer la resistance du fil (pour le cuivre):
Rfil = 1.724 * 10^(-8) * longeur du fil / section du fil de cuivre. 1.724 *10^(-8) etant un coefficient fixe pour le cuivre. il s'agit d'un autre coefficient pour l'aluminium, bien sur
Ensuite, application de la loi d'Ohm :
U = Resistance * Intensité maximum.
Prenons un exemple simple. Vous voulez raccorder un radiateur de 1500w qui est distant de 10 mètres de l'alimentation. Vous l'alimentez en 1,5mm². Precisons que c'est en 230 volts.
Rfil= (1.724 * 10^(-8) * 10) / (1.5*10^(-6)) = 0.1149 ohm
Donc => 0.1149 * (Pmax/ tension) => 0.1149 * (1500/230) =0,75 Volt
Votre chute de tension sera de 0,75 volts.
Vous pouvez egalement calculer la puissance perdu dans le câble en faisant:
P=Uperdu*I => 0,75 * (1500/230) =4,89 watts.
Une chute de tension de moins de 1 volt sur 230 est plus que negligeable, donc pour être clair, on s'en balance
Maintenant, sur des longues distances, il est interessant de connaitre cette formule pour choisir la bonne section de câble pour avoir le moins de chute de tension sans se ruiner en câble.
Cordialement,
Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 104 invités