Bonsoir,
Tu vas voir, tu peux la determiner pas tres difficilement. Il y a 2 formules ..
En premier, tu dois calculer la resistance du fil (pour le cuivre):
Rfil = 1.724 * 10^(-8) * longeur du fil / section du fil de cuivre. 1.724 *10^(-8) etant un coefficient fixe pour le cuivre. il s'agit d'un autre coefficient pour l'aluminium, bien sur
Ensuite, application de la loi d'Ohm :
U = Resistance * Intensité maximum.
Prenons un exemple simple. Vous voulez raccorder un radiateur de 1500w qui est distant de 10 mètres de l'alimentation. Vous l'alimentez en 1,5mm². Precisons que c'est en 230 volts.
Rfil= (1.724 * 10^(-8) * 10) / (1.5*10^(-6)) = 0.1149 ohm
Donc => 0.1149 * (Pmax/ tension) => 0.1149 * (1500/230) =0,75 Volt
Votre chute de tension sera de 0,75 volts.
Vous pouvez egalement calculer la puissance perdu dans le câble en faisant:
P=Uperdu*I => 0,75 * (1500/230) =4,89 watts.
Une chute de tension de moins de 1 volt sur 230 est plus que negligeable, donc pour être clair, on s'en balance
Maintenant, sur des longues distances, il est interessant de connaitre cette formule pour choisir la bonne section de câble pour avoir le moins de chute de tension sans se ruiner en câble.
Cordialement,
Max
Tu vas voir, tu peux la determiner pas tres difficilement. Il y a 2 formules ..
En premier, tu dois calculer la resistance du fil (pour le cuivre):
Rfil = 1.724 * 10^(-8) * longeur du fil / section du fil de cuivre. 1.724 *10^(-8) etant un coefficient fixe pour le cuivre. il s'agit d'un autre coefficient pour l'aluminium, bien sur
Ensuite, application de la loi d'Ohm :
U = Resistance * Intensité maximum.
Prenons un exemple simple. Vous voulez raccorder un radiateur de 1500w qui est distant de 10 mètres de l'alimentation. Vous l'alimentez en 1,5mm². Precisons que c'est en 230 volts.
Rfil= (1.724 * 10^(-8) * 10) / (1.5*10^(-6)) = 0.1149 ohm
Donc => 0.1149 * (Pmax/ tension) => 0.1149 * (1500/230) =0,75 Volt
Votre chute de tension sera de 0,75 volts.
Vous pouvez egalement calculer la puissance perdu dans le câble en faisant:
P=Uperdu*I => 0,75 * (1500/230) =4,89 watts.
Une chute de tension de moins de 1 volt sur 230 est plus que negligeable, donc pour être clair, on s'en balance
Maintenant, sur des longues distances, il est interessant de connaitre cette formule pour choisir la bonne section de câble pour avoir le moins de chute de tension sans se ruiner en câble.
Cordialement,
Max
Re: avis sur ce tableau
Salut Max78,
Merci pour ta réponse, c est très clair.
Quels sont les seuils à ne pas dépasser? J ai vu des valeurs allant de 3 à 8 pourcents mais je ne sais pas à quels cas cela correspond?
Merci pour ta réponse, c est très clair.
Quels sont les seuils à ne pas dépasser? J ai vu des valeurs allant de 3 à 8 pourcents mais je ne sais pas à quels cas cela correspond?
Re: avis sur ce tableau
Rebonsoir
Tiens, regarde çà .. http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1970. Le tableau en bas de la page te donne les limites à ne pas depasser en terme de chute de tension
Cordialement,
Max
Tiens, regarde çà .. http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1970. Le tableau en bas de la page te donne les limites à ne pas depasser en terme de chute de tension
Cordialement,
Max
Re: avis sur ce tableau
Ah Ils sont là!
Mais à quoi correspondent ces deux types d'alimentations? Poste, réseau? qu'est ce que c'est?
Je suis désolé c'est probablement évident ce qui prouve que j'ai encore beaucoup à apprendre mais je ne desespere pas!
Mais à quoi correspondent ces deux types d'alimentations? Poste, réseau? qu'est ce que c'est?
Je suis désolé c'est probablement évident ce qui prouve que j'ai encore beaucoup à apprendre mais je ne desespere pas!
Re: avis sur ce tableau
Rebonsoir,
Si je me trompe pas, (çà fait longtemps que je n'ai plus vu les normes concernant les chutes de tensions) Sur le tableau, quand on dit : La Basse Tension du resau public ca veut dire que c'est de la basse tension delivre par EDF comme pour n'importe qu'elle habitation. 230V et 400V sont des basses tensions
Quand on dit: Alimentation par poste HT/BT privé, cela veut dire qu'EDF ne fourni pas du 230V ou 400V mais du 15000V, 20000V, 25000V ou plus. Ce sont des tensions couramment utilisées pour la distribution en electricité des grands batiments et des industries. A ce moment là, tu as des tranformateurs Haute Tension/ Basse Tension sur ton site, et là, les normes different. Apres, ces tensions sont tranformées en 400V generalement mais çà peut changer. Ce changement est fait par des gros transformateurs (voir lien plus bas) et se trouvent dans des postes HT.Pour la culture .. A savoir que l'organe de sectionnement pour la HT est ce que l'on appele des cellules.
Voici un exemple de tranformateur HT/BT => http://www.volta-electricite.info/photo ... r&pg=10224
Voici un exemple de cellule => http://www.volta-electricite.info/photo ... r&pg=10223
J'ai ete assez clair ?
Cordialement,
Max
Si je me trompe pas, (çà fait longtemps que je n'ai plus vu les normes concernant les chutes de tensions) Sur le tableau, quand on dit : La Basse Tension du resau public ca veut dire que c'est de la basse tension delivre par EDF comme pour n'importe qu'elle habitation. 230V et 400V sont des basses tensions
Quand on dit: Alimentation par poste HT/BT privé, cela veut dire qu'EDF ne fourni pas du 230V ou 400V mais du 15000V, 20000V, 25000V ou plus. Ce sont des tensions couramment utilisées pour la distribution en electricité des grands batiments et des industries. A ce moment là, tu as des tranformateurs Haute Tension/ Basse Tension sur ton site, et là, les normes different. Apres, ces tensions sont tranformées en 400V generalement mais çà peut changer. Ce changement est fait par des gros transformateurs (voir lien plus bas) et se trouvent dans des postes HT.Pour la culture .. A savoir que l'organe de sectionnement pour la HT est ce que l'on appele des cellules.
Voici un exemple de tranformateur HT/BT => http://www.volta-electricite.info/photo ... r&pg=10224
Voici un exemple de cellule => http://www.volta-electricite.info/photo ... r&pg=10223
J'ai ete assez clair ?
Cordialement,
Max
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: avis sur ce tableau
En complément au message de mon ami Max
Nous avons mis à disposition sur le site une calculatrice téléchargeable sur la chute de tension
N'hésiter pas à vous la procurer, c'est gratuit
Nous avons mis à disposition sur le site une calculatrice téléchargeable sur la chute de tension
N'hésiter pas à vous la procurer, c'est gratuit
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: avis sur ce tableau
Bonjour,
C'est effectivement très clair et la calculette très pratique.
Merci de votre patience.
A+
C'est effectivement très clair et la calculette très pratique.
Merci de votre patience.
A+