Bonjour,
J'ai une maison ancienne 2 etages.
L'electricité a été refaite pour l'appart du haut.
Le disjoncteur principal et compteur EDF sont au RDC et nous installé un tableau au 1er etage pour la mise au norme du haut.
Puis je me repiquer sur le tableau du 1° etage pour installer un tableau au RDC afin de remettre aux normes le RDC ??
Ou doit je me brancher après le disjoncteur principal pour retirer un autre tableau ?
Merci de vos conseils
Repiquage sur tableau
Re: Repiquage sur tableau
oui tu peux te repiquer sur le tableau du haut sans soucis avec un bornier de répartitions et la section des trois conducteurs (Phase, Neutre, Terre) doivent être de 10 mnn2 pour max 40 Ampère.
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Repiquage sur tableau
il vaudrait mieux alimenter votre tableau du RDC directement depuis le disjoncteur général si celui ci est placé à proximité du tableau du RDC.
Vous pouvez en profiter pour créer une gaine technique logement et y regrouper les différentes installations courant forts et faibles
Cordialement
Vous pouvez en profiter pour créer une gaine technique logement et y regrouper les différentes installations courant forts et faibles
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Repiquage sur tableau
Salutatous,
A noter cependant que l'on ne peut se reprendre directement sous le DB (Disjoncteur de Branchement EDF) pour alimenter 2 départs car un seul fil par borne est accepté selon la norme...
La section d'alimentation dépendra soit de la protection mise en amont (à partir du tableau sur lequel on se reprend), soit en fonction du calibre maximal du DB (et aussi en tenant compte de la distance)
@+
A noter cependant que l'on ne peut se reprendre directement sous le DB (Disjoncteur de Branchement EDF) pour alimenter 2 départs car un seul fil par borne est accepté selon la norme...
La section d'alimentation dépendra soit de la protection mise en amont (à partir du tableau sur lequel on se reprend), soit en fonction du calibre maximal du DB (et aussi en tenant compte de la distance)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Repiquage sur tableau
Sinon, oui, les deux solutions sont acceptables selon les conditions et contraintes d'installations
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 99 invités