Bsr
Tout le monde sait connecter des cables électriques entre eux et entre les cables et les appareils et éléments électriques.
1- pour une cable de même section laquelle parmis les 2 types des cables souple et rigide préfèrez vous et pourquoi?
2- du coté électrique laquelle parmis les plusieurs types de connection est la plus garantie : cable avec cosse- cable nu directement connectée- cable souple et cable rigide?
3- pourquoi tjs on remarque que les points ou les lieux de connection S’échauffe plus d’autre lieu car J’ai remarqué que la chaleur des cables coté vis d’un contacteur me semble élevée par rapport à la temperature du cable elle même, est ce que cela est normal malgres qu’on a trop serré forcement pour éviter d'avoir un faible contact entre la cable est le vis de serrage du contacteur?
4- de plus j’ai remarqué qu’ une petite morceau du cable joignant 2 contacteurs à travers leurs vis de connection a une temperature plus élevée qu’une cable plus longue que cette morceau ( malgres que le logique dit que la chaleur augmente avec la longueur d’un fil électrique pour une même section) est ce que cela est dû à l’approche des 2 points de connection qui dispersent de la chaleur plus que dans la cable sans connection ( cable 10mm2 avec un courant de 45A ).
Merci
Connection électrique
-
- Expert
- Messages : 1169
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Connection électrique
bonsoir,
question 1
en général pour :
le domestique et le tertiaire → installations rigides
l'industrie → installations souples
question 2
voir les technologies de raccordement page 5 du mémo
question 3 et 4
voir l'analyse thermographique par infrarouge sur le site Volta
http://www.volta-electricite.info/artic ... onfig=0#z2
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KHyuzvnmwJq
cordialement
question 1
en général pour :
le domestique et le tertiaire → installations rigides
l'industrie → installations souples
question 2
voir les technologies de raccordement page 5 du mémo
question 3 et 4
voir l'analyse thermographique par infrarouge sur le site Volta
http://www.volta-electricite.info/artic ... onfig=0#z2
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KHyuzvnmwJq
cordialement
-
- Expert
- Messages : 1169
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Connection électrique
bonjour,
pour information voir l'article sur les bloc de jonction_comparatif entre les technologies
les désavantages de la technologie du vissé : long à mettre en œuvre (temps de vissage, respect des couples de serrage), campagnes de resserrage régulières, risques de desserrage.
voir le mémo avec le lien https://www.cjoint.com/c/KIcoRUq1Yhq
cordialement
pour information voir l'article sur les bloc de jonction_comparatif entre les technologies
les désavantages de la technologie du vissé : long à mettre en œuvre (temps de vissage, respect des couples de serrage), campagnes de resserrage régulières, risques de desserrage.
voir le mémo avec le lien https://www.cjoint.com/c/KIcoRUq1Yhq