Bonjour je souhaite alimenter 3 appartements avec un câble triphasé 3 phases + neutre, quel section de câble sachant que chaque apart aura une puissant maxi de 12 kVA 60A, donc j'aurai une puissance total de 36 kVA. Longueur au disjoncteur de branchement triphasé extérieure 72 mètres.
Section en cuivre, mais je pense aussi en alu moins cher. Cordialement.
Section câble
Re: Section câble
Bonsoir
Je suppose que les 72m correspondent à la distance entre le disjoncteur de branchement à l'extérieur et un répartiteur.
Il faudra également connaitre la distance entre le répartiteur et le tableau de chaque logement.
Mais en supposant que cette puissance soit faible, pour un raccordement de 36kVA en tri, la norme préconise :
- du 25² cuivre entre 52m et 81m : ~900€
- du 35² alu entre 51m et 72m : ~300€ + 4 fouets
Je ne se sais pas dans quel contexte vous faites cela, mais je vous rappelle que :
- vous n'avez pas le droit de revendre de l'electricité à un tiers.
- un court circuit dans un des appartements pourrait faire couper le disjoncteur EDF, coupant ainsi l'alimentation des 3 appartements.
- une surcharge d'un des appartements (au delà de 12kVA), ferait couper le Linky pour les 3 appartements.
Je suppose que les 72m correspondent à la distance entre le disjoncteur de branchement à l'extérieur et un répartiteur.
Il faudra également connaitre la distance entre le répartiteur et le tableau de chaque logement.
Mais en supposant que cette puissance soit faible, pour un raccordement de 36kVA en tri, la norme préconise :
- du 25² cuivre entre 52m et 81m : ~900€
- du 35² alu entre 51m et 72m : ~300€ + 4 fouets
Je ne se sais pas dans quel contexte vous faites cela, mais je vous rappelle que :
- vous n'avez pas le droit de revendre de l'electricité à un tiers.
- un court circuit dans un des appartements pourrait faire couper le disjoncteur EDF, coupant ainsi l'alimentation des 3 appartements.
- une surcharge d'un des appartements (au delà de 12kVA), ferait couper le Linky pour les 3 appartements.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 23 invités