Catégorie cable alimentation BAES

Message par sebaboo »

Bonsoir à tous,

Je dois prolonger le réseau de BAES d'un ERP. D'apres la norme NFC, je dois utiliser du cable de résistance au feu catégorie C2.
Malgré mes recherches, je ne parviens pas à trouver ce type de cable. Je trouve du CR1-C1 ANTI INCENDIE, mais rien en C2 seul.
Un électricien me dis d'utiliser du 5G1,5 classique, ce qui semblerait possible, puisque tout les câblages que je rencontré concernant les Baes, sont des câblages courant.
Quelqu'un est-il en mesure de m'éclairer sur ces questions ?

Merci d'avance.
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Catégorie cable alimentation BAES

Message par Baboune73 »

Bonjour

effectivement du 5G convient. Le CR1 est utilisé pour les réseaux d'alarme incendie (sirène, déclencheur ...)

A+