Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.
Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.
Bonjour à tous!
Je viens vers vous pour vous demander votre avis sur une installation électrique que je souhaite réaliser.
J' ai un garage qui se situe a 50m de ma maison et qui n' ai pas raccordé a l' électricité.
j' ai donc fait un schémas et j'aurai besoin de votre avis pour savoir si il est juste.
Merci d'avance de votre participation.
Je viens vers vous pour vous demander votre avis sur une installation électrique que je souhaite réaliser.
J' ai un garage qui se situe a 50m de ma maison et qui n' ai pas raccordé a l' électricité.
j' ai donc fait un schémas et j'aurai besoin de votre avis pour savoir si il est juste.
Merci d'avance de votre participation.
Re: Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.
Bonjour
Votre schéma n'est pas bon pour 2 raisons :
- il manque un disjoncteur au départ du câble
- sur le circuit en 6², il doit y avoir un disjoncteur 32A maxi.
Vous inspirer de ceci :
Attention à la chute de tension sur 50m.
Avec du 16² :
- pour 32A elle sera de 2%
- pour 40A, de 2,5%
Votre schéma n'est pas bon pour 2 raisons :
- il manque un disjoncteur au départ du câble
- sur le circuit en 6², il doit y avoir un disjoncteur 32A maxi.
Vous inspirer de ceci :
Attention à la chute de tension sur 50m.
Avec du 16² :
- pour 32A elle sera de 2%
- pour 40A, de 2,5%
Carminas
Re: Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.
Bonjour,
pourquoi avoir enlever la liaison 16² pour une liaison 6² ?
Pour ma part je laisserai le 16² en liaison, protection disjoncteur 40A dans le tableau de la maison et le 2ème schéma pour l'installation dans le garage.
Ne pas oublier l'interconnexion des terres entre la maison et le garage.
A+
pourquoi avoir enlever la liaison 16² pour une liaison 6² ?
Pour ma part je laisserai le 16² en liaison, protection disjoncteur 40A dans le tableau de la maison et le 2ème schéma pour l'installation dans le garage.
Ne pas oublier l'interconnexion des terres entre la maison et le garage.
A+
Re: Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.
J' ai enlevé le 16mm2 car c'est pour mon beau pére cette installation, et il ma dit qu il voulait du 6mm2 et quand le beau pére parle faut écouter
Pour la mise a la terre je la ferait directement sur le tableau du garage en mettant un piquet dans la terre et en le reliant sur un bornier.
Pour la mise a la terre je la ferait directement sur le tableau du garage en mettant un piquet dans la terre et en le reliant sur un bornier.
Re: Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.
bonjour,
il faut connaitre la longueur de câble pour voir s'il faut du 6 ou du 16 mm²... l'électricité ,ca ne fonctionne pas "au pif"
le schéma n'est toujours pas bon , on n'alimente pas une protection 32A en 2,5 mm²
cdlt
et il est électricien le beau papa pour remplacer les sections de fils ?
il faut connaitre la longueur de câble pour voir s'il faut du 6 ou du 16 mm²... l'électricité ,ca ne fonctionne pas "au pif"
le schéma n'est toujours pas bon , on n'alimente pas une protection 32A en 2,5 mm²
cdlt
Re: Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.
Ah oui j l'avais pas vu celle là !par Didier62 » lun. 12 oct. 2020 13:00 le schéma n'est toujours pas bon , on n'alimente pas une protection 32A en 2,5 mm²
et il veut souder quoi dans son garage ? Le tableau électrique de la maison ?J' ai enlevé le 16mm2 car c'est pour mon beau pére cette installation, et il ma dit qu il voulait du 6mm2 et quand le beau pére parle faut écouter
Passer un cable 2X16² ou 3G16² ne demande pas plus de travail et au moins les terres seront interconnectées. Pour la section je reste sur ma posistion en 16².
A vous de voir!
Re: Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.
Merci a tous pour votre aide précieuse je vais essayer de le résonner pour le 16 mm2 mais sa va etre chaud c est une vrai tete de mule
Pour le dijoncteur 32 A je l alimente en 6mm2 ?
Pour le dijoncteur 32 A je l alimente en 6mm2 ?
Re: Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.
Bonsoir
C'est peut être une tête de mule, mais si le poste à souder ne démarre pas car la chute de tension est trop importante, il verra peut être les choses différement
J'ai arrangé votre schéma
Dans l'idéal il faudra se repiquer des borniers du tableau principal comme je l'avais fait sur mon schéma.
A défaut repartir de l'amont du différentiel comme proposé ici.
C'est peut être une tête de mule, mais si le poste à souder ne démarre pas car la chute de tension est trop importante, il verra peut être les choses différement
J'ai arrangé votre schéma
Dans l'idéal il faudra se repiquer des borniers du tableau principal comme je l'avais fait sur mon schéma.
A défaut repartir de l'amont du différentiel comme proposé ici.
Carminas
Re: Votre avis , installation d' une nouvelle ligne.
Merci infiniment pour votre schema sa va beaucoup m' aider.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 98 invités