Remplacement Telerupteur > lampe constamment allumée

Posté : sam. 8 août 2020 19:09
par hey_monkey
Bonjour,

J'avais deux telerupteurs bruyant des MERLIN GERIN multi 9 16A 250V.

J'avais voulu les remplacer, je ne suis pas connaisseur, j'ai juste essayé de recopier l'ancien montage mais maintenant les lampes restes constamment allumée. Elles ne s'eteingne que si je garde le bouton poussoire appuyé.

J'ai réalisé des photos avant demontage et après remplacement.

Avant:
Image
Image

après:
Image

Je ne vois pas mon erreur, auriez-vous des suggestions?

Merci,

Pascal.

Re: Remplacement Telerupteur > lampe constamment allumée

Posté : sam. 8 août 2020 19:35
par hey_monkey
Le problème etait dans les boutons poussoirs que j'avais aussi remplacé plutot. Le cablage etait en passant constant et coupure par appuis, avec les anciens telerupteurs ca ne posait pas de problème avec les nouveaux si.

Mon problème est résolu mais pour la santé du forum quelqu'un aurait il une explication a ce phénomène?

Merci.

Re: Remplacement Telerupteur > lampe constamment allumée

Posté : dim. 9 août 2020 10:08
par RFco
hello

si, en remplacant les poussoirs ils sont câblés en NC au lieu de NO, faut pas s'étonner.

@+

Re: Remplacement Telerupteur > lampe constamment allumée

Posté : lun. 10 août 2020 14:54
par chouettalors
RFco a écrit : dim. 9 août 2020 10:08 hello

si, en remplacant les poussoirs ils sont câblés en NC au lieu de NO, faut pas s'étonner.

@+
Qu'est ce que veut dire NC et NO ? D'ou venait le problème au final, je ne comprend pas :/