Remplacement Telerupteur > lampe constamment allumée

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
hey_monkey
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 8 août 2020 18:59

Remplacement Telerupteur > lampe constamment allumée

Message par hey_monkey » sam. 8 août 2020 19:09

Bonjour,

J'avais deux telerupteurs bruyant des MERLIN GERIN multi 9 16A 250V.

J'avais voulu les remplacer, je ne suis pas connaisseur, j'ai juste essayé de recopier l'ancien montage mais maintenant les lampes restes constamment allumée. Elles ne s'eteingne que si je garde le bouton poussoire appuyé.

J'ai réalisé des photos avant demontage et après remplacement.

Avant:
Image
Image

après:
Image

Je ne vois pas mon erreur, auriez-vous des suggestions?

Merci,

Pascal.

Avatar du membre
hey_monkey
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 8 août 2020 18:59

Re: Remplacement Telerupteur > lampe constamment allumée

Message par hey_monkey » sam. 8 août 2020 19:35

Le problème etait dans les boutons poussoirs que j'avais aussi remplacé plutot. Le cablage etait en passant constant et coupure par appuis, avec les anciens telerupteurs ca ne posait pas de problème avec les nouveaux si.

Mon problème est résolu mais pour la santé du forum quelqu'un aurait il une explication a ce phénomène?

Merci.

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6637
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Remplacement Telerupteur > lampe constamment allumée

Message par RFco » dim. 9 août 2020 10:08

hello

si, en remplacant les poussoirs ils sont câblés en NC au lieu de NO, faut pas s'étonner.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
chouettalors
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 7 juil. 2020 13:48

Re: Remplacement Telerupteur > lampe constamment allumée

Message par chouettalors » lun. 10 août 2020 14:54

RFco a écrit :
dim. 9 août 2020 10:08
hello

si, en remplacant les poussoirs ils sont câblés en NC au lieu de NO, faut pas s'étonner.

@+
Qu'est ce que veut dire NC et NO ? D'ou venait le problème au final, je ne comprend pas :/

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »