Page 1 sur 1
Lecture Section de câble
Posté : ven. 12 juin 2020 11:08
par Fati
Bonjour,
J'ai un problème par rapport à la lecture des sections de câble.
En effet, je veux savoir la différence entre les deux sections ci-dessous :
3*(1*300mm2) + (1*150mm2)
6*(1*300mm2) + (1*300mm2)
Merci d'avance.
Re: Lecture Section de câble
Posté : mer. 17 juin 2020 09:13
par Didier62
bonjour,
voilà comment je le comprend:
1/ 3 fils en 300mm² et neutre en 150 mm²
2/ 6 fils en 300mm² (phases doublées) et neutre en 300 mm²
cdlt
Re: Lecture Section de câble
Posté : mer. 17 juin 2020 18:28
par RFco
hello
ce n'est absolument pas ma partie,
mais
ok pour 1) : du tri
mais pour 2) je ne comprends pas car si phases doublées, comme évoqué par Dider62, je me serais attendu à lire 3x(2x300)+1x300,
là la dénomination ressemble à une distribution en mono (donc impossible)
@+
Re: Lecture Section de câble
Posté : jeu. 18 juin 2020 14:57
par Candela
Bonjour,
RFco a écrit : ↑mer. 17 juin 2020 18:28
ok pour 1) : du tri
mais pour 2) je ne comprends pas car si phases doublées, comme évoqué par Dider62, je me serais attendu à lire 3x(2x300)+1x300,
là la dénomination ressemble à une distribution en mono (donc impossible)
Je partage ton point de vue.
Cordialement
Re: Lecture Section de câble
Posté : ven. 24 juil. 2020 22:29
par halimo
Bonjour,
Ça devrait être 3×(2×300)+ 1x300
3 = 3 phases (triphasé)
2×300 = chaque phase est composé de 2 câbles de 300mm²
1x300 = Le neutre est composé d'un seul câble de 300mm²
Cordialement