bonjour à tous
En protection de ma pompe filtration et de ma PAC que me conseillez-vous:
Pompe filtration 0.830 Kw Dj C,D ou magnéto_thermique ?
PAC 1.2Kw (absorbée) Dj C,D ou magnéto_thermique ?
merci par avance
choix disjoncteurs
- doudou01120
- De passage
- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. 14 févr. 2019 15:33
- Contact :
Re: choix disjoncteurs
bonjour,
que préconise le constructeur ?
sur des PAC on retrouve souvent des courbes D
cdlt
que préconise le constructeur ?
sur des PAC on retrouve souvent des courbes D
cdlt
- doudou01120
- De passage
- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. 14 févr. 2019 15:33
- Contact :
Re: choix disjoncteurs
Bonjour,
Disjoncteur magnéto thermique, courbe D idealement.
Selon la.distance, section 2,5mm2, calibre 20a.
Cordialement
Disjoncteur magnéto thermique, courbe D idealement.
Selon la.distance, section 2,5mm2, calibre 20a.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités