Bonjour à tous
j'ai refais mon tableau dans mon petit fast-[Interdit] et merci pour le forum et l'aide que j'y ai trouvé.
Lors de l'installation initiale, ma friteuse en triphasé (sans neutre) était branchée en directe sur le disjoncteur principal a pôles et 500Ma
J'a refais mon installation et acquis 2 modules Tétrapolaires 30Ma mais avec branchement automatique haut et peignes. Ducoup je suis bien embété pour rebrancher la friteuse puisqu'il semble que je ne peux plus la brancher dessus par la sortie basse.
Du coup, puis-je rebrancher sur les bornes de mon tableau et protection 500Ma ou y a-t-il une autre solution ? voir photo
Merci
[<a href='https://www.casimages.com/i/200503024347473065.jpg.html' target='_blank' title='Mon image'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2020/05 ... 473065.jpg' border='0' alt='Mon image' /></a>][/img]
Brancher ma friteuse triphasée
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Brancher ma friteuse triphasée
Bonjour
tu peux raccorder ton alimentation sur les bornes aval de l'interrutpeurs au dessus contrairement à ce que tu penses, t'auras pas trop à t embêter pour le cablage, fils 2.5mm² mini
je te joint la documentation Legrand
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MED ... _TG_4P.pdf
dernière image de la première page
En plus ça te permettrait d'assurer ta sécurité au maxi car 30mA sur la friteuse du coup.
Cdt
tu peux raccorder ton alimentation sur les bornes aval de l'interrutpeurs au dessus contrairement à ce que tu penses, t'auras pas trop à t embêter pour le cablage, fils 2.5mm² mini
je te joint la documentation Legrand
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MED ... _TG_4P.pdf
dernière image de la première page
En plus ça te permettrait d'assurer ta sécurité au maxi car 30mA sur la friteuse du coup.
Cdt
Re: Brancher ma friteuse triphasée
Merci beaucoup
génial ça me simplifie considérablement la vie de récupérer les 3 phases de droite seulement et en plus avec la protection 30mA.
sauvé
génial ça me simplifie considérablement la vie de récupérer les 3 phases de droite seulement et en plus avec la protection 30mA.
sauvé
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités