Bonjour messieurs,
C'est quoi le IK exigé par la norme pour un boitier de raccordement piéd de candélabre ou sur façade ?
Il y a des fournisseur sui mentionnent pour un boitier de raccordement IK 07 , IK 08, IK 09 ?
comment peut on exiger un tel IK normatif pour un tel matériel est ce selon la matière de fabrication ?
J'ai vu la EN NF 62262 mais je vois que c'est géneral et ne précise pas le IK exigé selon materièl (boitier candélabre, Socle , coffrets , etc...)
bien cordialement
Degré de protection IP et IK
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Degré de protection IP et IK
Bonjour
au pied du candélabre, à l'intérieur, les boitiers type 0, 1 doivent avoir un IP44 et IK07.L'enveloppe étant déjà protégée par le candélabre, le IK07 suffit .
au pied du candélabre, à l'intérieur, les boitiers type 0, 1 doivent avoir un IP44 et IK07.L'enveloppe étant déjà protégée par le candélabre, le IK07 suffit .
Re: Degré de protection IP et IK
Merci
Mais que dit la norme dans ce sens ?
Y a t- il un IK affecté pour chaque type de matériel et chaque situation ?
Mais que dit la norme dans ce sens ?
Y a t- il un IK affecté pour chaque type de matériel et chaque situation ?
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Degré de protection IP et IK
La norme applicable est la NF C 17200 ..
Et ma précision est issue de la norme...
Il y a plusieurs situation je n'ai cité que celle concernant le boitier dans le candélabre, souhaitez vous un complément et si oui lequel ?
Et ma précision est issue de la norme...
Il y a plusieurs situation je n'ai cité que celle concernant le boitier dans le candélabre, souhaitez vous un complément et si oui lequel ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités