Bonjour,
je dois alimenter une pompe de 750w à 185m de la maison.
Il y aura une dérivation à 65m de la maison afin d'alimenter une serre.
Je passe avec du 4² jusqu’à la dérivation mais pour la longueur restante, puis-je mettre du 2,5² (120m) ou dois-je calculer la section sur toute la longueur?

Merci

Re: section de cables

Posté : dim. 29 mars 2020 09:10
par Carminas
Bonjour

Il faudrait connaitre la puissance nécessaire dans la serre.

Car si on avait un 2,5² tout du long, en faisant le calcul avec 750W et un cosphi de 0,8 on obtient une chute de tension sur 185m de 2,5² de 4% sachant que la norme autorise 5% maxi (je suppose que le point de départ est à côté du disjoncteur EDF)

Re: section de cables

Posté : dim. 29 mars 2020 09:23
par doff
Bonjour et merci pour la réponse.

Pour la serre, je prévoie 500w.
Mais d'après les abaques, je pensais que 120m était le maximum pour 750w en 2,5²?
J'ai oublié les 10m à l'intérieur de la maison...
Et en théorie, comment calcule t-on une section si il y a une dérivation et une section différente en amont?

Merci

Re: section de cables

Posté : dim. 29 mars 2020 09:36
par Carminas
En général les abaques sont faites avec une hypothèse de chute de tension de 3%

Il faut calculer la chute de tension sur :
- 75m de 4² pour 1250W : 1,6%
- 120m de 2,5² pour 750W : 2,5%
Soit une chute de tension cumulée à l'extrémité de 4,1%

J'ajoute que tout dépend aussi de la tension qu'EDF vous délivre.
Si vous etes proche du transfo avec un bon 230V, on peut se permettre un peu de tolérance.
Ce n'est pas la même chose que si vous etes en bout de ligne avec un tension plus proche de 210V et dans ce cas il faudra être nettement plus vigilant.

Re: section de cables

Posté : dim. 29 mars 2020 10:25
par doff
Ok, je pars donc sur du 4² et du 2,5².

Merci bcq!