Tableau Supplémentaire

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Magwych
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 26 févr. 2020 20:19

Tableau Supplémentaire

Message par Magwych » mar. 10 mars 2020 19:51

Faut-il laisser au moins 20% capacité d'un tableau supplémentaire libre, comme le tableau principal ?

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3045
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Tableau Supplémentaire

Message par Carminas » mar. 10 mars 2020 21:05

Bonjour

Pour une installation neuve, oui.
Carminas

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3045
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Tableau Supplémentaire

Message par Carminas » mer. 11 mars 2020 08:38

Bonjour

Petit complément.

La NF C15-100 dit en 10.1.4.6 : "Une réserve minimale de 20% doit être respectée pour chacun des tableaux."

C'est bien une "Réserve". C'est à dire qu'elle peut être utilisé plus tard pour des ajouts.
C'est pourquoi personne n'ira rien vous dire si c'est un tableau que vous ajoutez ultérieurement.

Et même sur une installation neuve, ce n'est pas un critère essentiel de sécurité. Le consuel n'ira jamais vous faire une remarque bloquante sur ce point.
Carminas

Avatar du membre
Magwych
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 26 févr. 2020 20:19

Re: Tableau Supplémentaire

Message par Magwych » mer. 11 mars 2020 10:23

Merci Carminas.

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »