Comment brancher cumulus heures pleines / heures creuses

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Bounce
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 17 mars 2018 18:46

Comment brancher cumulus heures pleines / heures creuses

Message par Bounce » lun. 10 févr. 2020 22:48

Bonjour,

Je viens d'arriver dans une maison où les anciens propriétaires avaient un abonnement électrique EJP, malheureusement en reprenant la maison je n'ai pas pu conserver ce contrat et je suis maintenant en HC HP.
Du coup je me pose la question du branchement électrique du cumulus sachant que pour les anciens propriétaires, l'heure de chauffe n'avait pas d'importance, seul comptait les jours où ils devaient restreindre leur consommation (de mémoire 23 jours par an).
Avec mon contrat actuel mes heures creuses sont de 01h à 07h et de 15h à 17h. Le branchement électrique actuel comprend qu'à ces heures creuses je suis à un moment où je ne devrais pas consommer, en effet l'ancien propriétaire avait une lampe rouge dans le garage qui s'allumait quand ils étaient dans un jour où il ne devait pas consommer. Moi cette lampe s'allume dans mes horaires heures creuses.
Je vous joins quelques photos du branchement actuel du cumulus afin d'avoir votre avis et savoir quoi faire pour un branchement efficace HC HP du cumulus car du coup actuellement il chauffe tout le temps sauf pendant les heures creuses...

Branchement électrique actuel avec le relais EJP (désolé pour la faute sur la photo) et le disjoncteur 16A. Au dessus les inscriptions de l'ancien propriétaire (chauffe eau - relais EJP - coupe circuit)

Image


Comment sont branchés entre eux le disjoncteur, le relais, le cumulus et la lampe

Image


Vu du dessus et dessous du disjoncteur et relais

Image

Avatar du membre
flaschgordon
Passionné
Passionné
Messages : 127
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20

Re: Comment brancher cumulus heures pleines / heures creuses

Message par flaschgordon » mar. 11 févr. 2020 12:09

Bonjour, actuellement votre contacteur ( indication "relais EGP" sur la photo) est un contacteur inverseur, donc il fonctionne à l’envers, il faut le remplacer par un contacteur "Jour nuit" et ce au "fil à fil" A1 avec A1 A2 avec A2......
Bien sur en mettant l'installation hors tension en coupant au disjoncteur général.

@+

Avatar du membre
Bounce
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 17 mars 2018 18:46

Re: Comment brancher cumulus heures pleines / heures creuses

Message par Bounce » mar. 11 févr. 2020 20:23

Merci beaucoup je vais faire cela.

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 146
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: Comment brancher cumulus heures pleines / heures creuses

Message par Baboune73 » mer. 12 févr. 2020 09:22

Bonjour,

Profitez en pour installer un Inter différentiel dans ce tableau. (Si il n 'y en a pas déjà un avant bien sur !!).

A+

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »