Parafoudre

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 146
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

Parafoudre

Message par benzou » dim. 9 févr. 2020 21:54

Bonjour. On voit parfois le conducteur de terre du parafoudre directement relié sur la carcasse de l'armoire. Comment savoir si c'est conforme ??
Merci d'avance

pericles
Expert
Expert
Messages : 948
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Parafoudre

Message par pericles » lun. 10 févr. 2020 13:53

bonjour,
voir: Compléments techniques du catalogue distribution électrique 2016-2017 page A305
https://www.document.schneider-electric ... m#page/406

Installation de la protection foudre en coffret ou armoire métallique Prisma
Le châssis métallique est utilisé comme conducteur
Raccorder le câble de terre du parasurtenseur en utilisant des rondelles éventails pour assurer
une parfaite conduction.
Cette solution est uniquement réalisable avec des tableaux conforme à la norme CEI 60439-1.
Cette norme est remplacée par NF EN 61439-1 Mars 2012

voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/JBklXGJaA6T

cordialement
pericles

voir aussi: Chapitre J La protection contre les surtensions
Raccordement des parafoudres — Guide de l'Installation Electrique 2017_schneider
https://fr.electrical-installation.org/ ... arafoudres

Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 146
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

Re: Parafoudre

Message par benzou » lun. 10 févr. 2020 16:45

Merci !!

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »