Section de câble alimentation 76Kva

Posté : dim. 26 janv. 2020 12:30
par Antho91140
Bonjour a tous,

J'ai un client (restaurateur) qui va passer en tarif jaune pour un abonnement à 76Kva.
Il était en abonnement bleu avant (D.B réglé a 60A) et ça ne faisait que de disjoncter...

Du coup, EDF se charge des travaux dans la rue jusqu'au local électrique de l'immeuble, par contre c'est a nous de tirer le câble d'alimentation entre le local électrique et le tableau électrique et le baco du restaurant.

Ma question est quel section de câble devront nous tirer ? Je ne trouve pas grand chose sur internet pour cette puissance la .

L'abonnement va donc passer en 76Kva
Nous avons une longueur de câble d'environ 20M entre le local électrique et le tableau du restaurant.
L'alimentation est en 400V (3 Phases + 1 Neutre).

Dans l'attente de votre retour,
Je vous remercie

Re: Section de câble alimentation 76Kva

Posté : lun. 27 janv. 2020 09:08
par Baboune73
Bonjour

Avez vous essayé:"[ https://www.nexans.fr/eservice/France-f ... YCALC.html]"

C'est dejà une bonne base.

Re: Section de câble alimentation 76Kva

Posté : lun. 27 janv. 2020 19:40
par DGPT2
Bonjour,

Mettez du 5g50.

Cordialement