Section de câble alimentation 76Kva

Message par Antho91140 » dim. 26 janv. 2020 12:30

Bonjour a tous,

J'ai un client (restaurateur) qui va passer en tarif jaune pour un abonnement à 76Kva.
Il était en abonnement bleu avant (D.B réglé a 60A) et ça ne faisait que de disjoncter...

Du coup, EDF se charge des travaux dans la rue jusqu'au local électrique de l'immeuble, par contre c'est a nous de tirer le câble d'alimentation entre le local électrique et le tableau électrique et le baco du restaurant.

Ma question est quel section de câble devront nous tirer ? Je ne trouve pas grand chose sur internet pour cette puissance la .

L'abonnement va donc passer en 76Kva
Nous avons une longueur de câble d'environ 20M entre le local électrique et le tableau du restaurant.
L'alimentation est en 400V (3 Phases + 1 Neutre).

Dans l'attente de votre retour,
Je vous remercie

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 126
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: Section de câble alimentation 76Kva

Message par Baboune73 » lun. 27 janv. 2020 09:08

Bonjour

Avez vous essayé:"[ https://www.nexans.fr/eservice/France-f ... YCALC.html]"

C'est dejà une bonne base.

Avatar du membre
DGPT2
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55

Re: Section de câble alimentation 76Kva

Message par DGPT2 » lun. 27 janv. 2020 19:40

Bonjour,

Mettez du 5g50.

Cordialement