Page 1 sur 1
Cable anti feu
Posté : mar. 10 déc. 2019 12:54
par Khalidezzou
Bonjour
Je cherche des informations sur les meilleurs câbles anti feu utilisés pour le raccordement des secondaires des TC bushing dun transformateur de puissance 100 MVA 225/60 Kv .
Merci
Re: Cable anti feu
Posté : lun. 20 avr. 2020 12:27
par vincebzh56
Bonjour
pour information,
Au 1er juillet 2017, l'application aux câbles du Règlement Produits de Construction (RPC) est devenue obligatoire.
les normes ont évolués, pour les canalisations électriques, la norme EN 13501-6 concerne l euroclasses des câbles électriques (calsse de réaction au feu), la norme EN 50399 la méthode d'évaluation de la performance des câbles et enfin la norme produit harmonisée H EN 50575 dispositions relatives à l'application réglementaire du RPC aux câbles.
https://www.sycabel.com/jcms/ajy_5263/les-euroclasses
Avant nous avions l''habitude d' évoquer la non propagation de la flamme , catégorie C2 et résistant au feu catégorie CR1-C1.
Je pense que les conducteurs HTB sont basiques et donc Eca (donc C2)....A voir chez les fabricants...