Cable anti feu

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Khalidezzou
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 10 déc. 2019 12:50

Cable anti feu

Message par Khalidezzou » mar. 10 déc. 2019 12:54

Bonjour
Je cherche des informations sur les meilleurs câbles anti feu utilisés pour le raccordement des secondaires des TC bushing dun transformateur de puissance 100 MVA 225/60 Kv .
Merci

Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01

Re: Cable anti feu

Message par vincebzh56 » lun. 20 avr. 2020 12:27

Bonjour

pour information,

Au 1er juillet 2017, l'application aux câbles du Règlement Produits de Construction (RPC) est devenue obligatoire.

les normes ont évolués, pour les canalisations électriques, la norme EN 13501-6 concerne l euroclasses des câbles électriques (calsse de réaction au feu), la norme EN 50399 la méthode d'évaluation de la performance des câbles et enfin la norme produit harmonisée H EN 50575 dispositions relatives à l'application réglementaire du RPC aux câbles.

https://www.sycabel.com/jcms/ajy_5263/les-euroclasses

Avant nous avions l''habitude d' évoquer la non propagation de la flamme , catégorie C2 et résistant au feu catégorie CR1-C1.

Je pense que les conducteurs HTB sont basiques et donc Eca (donc C2)....A voir chez les fabricants...

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »