Bonjour,
J'ai besoin de votre aide. :)
Je dois poser un transformateur d'isolement pour ma chaudière.
Voici le coffret que je dois poser ( je vais changer le transformateur pour un 220 v) :
Voici le transformateur qui va remplacer celui présent dans le coffret :
Malgrès mes recherches sur le net je n'arrive pas à comprendre comment connecter le transformateur ( carcasse ) à la terre.
Est-ce que je dois connecter les deux bornes " terre" presentent sur le transformateur à la terre ? Sinon comment le connecter à la terre ? Dois je connecter aussi le coffret metalique à la terre ?
Pour le neutre en sortie du transfo je dois le relier à la sortie terre du transformateur ?
J'avoue être un peu perdu.
Merci d'avance pour votre aide.
Transformateur pour chaudière
- samuelsam59
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : ven. 6 déc. 2019 21:47
- Contact :
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Transformateur pour chaudière
Bonjour ,
pourquoi installer un transformateur d'isolement ? Quel est le but recherché ?
Sur quelle type d'ouvrage ? Quelle alimentation en amont ? Réseau public ?
Le transformateur est équipé d'une borne pour le raccordement du PE (ocnducteur de protection) sur la photo, on voit visiblement que c'est fait avec la canalisation 3G2.5 type U1000R2V, le conducteur de protection vert jaune en amont est normalement raccordé au conducteur principal de protection (à la terre donc).
La mise à la terre du point neutre créera un schéma de liaison à la terre TN....
Si le point neutre n'est pas à la terre il s'agit d'un neutre flottant donc schéma IT....
C'est un choix, mais perso j'opterai pour un TN.
pourquoi installer un transformateur d'isolement ? Quel est le but recherché ?
Sur quelle type d'ouvrage ? Quelle alimentation en amont ? Réseau public ?
Le transformateur est équipé d'une borne pour le raccordement du PE (ocnducteur de protection) sur la photo, on voit visiblement que c'est fait avec la canalisation 3G2.5 type U1000R2V, le conducteur de protection vert jaune en amont est normalement raccordé au conducteur principal de protection (à la terre donc).
La mise à la terre du point neutre créera un schéma de liaison à la terre TN....
Si le point neutre n'est pas à la terre il s'agit d'un neutre flottant donc schéma IT....
C'est un choix, mais perso j'opterai pour un TN.