Bonjour,
L'ETEL doit avoir une largeur de 600mm. Quid du consuel pour la pose en rénovation dans un garage d'une GTL de 350mm pour tableau de 18 modules/rangée. Merci pour vos réponses.
ETEL / GTL
Re: ETEL / GTL
Bonsoir
Dans le cadre d'une rénovation l'ETEL n'est pas obligatoire.
Mais si on veut malgré tout appliquer la dernière norme en vigueur pour l'ETEL, la largeur de celui-ci peut être réduit mais doit faire au moins 10 cm de plus que la GTL, soit 45cm minimum dans ce cas.
Dans le cadre d'une rénovation l'ETEL n'est pas obligatoire.
Mais si on veut malgré tout appliquer la dernière norme en vigueur pour l'ETEL, la largeur de celui-ci peut être réduit mais doit faire au moins 10 cm de plus que la GTL, soit 45cm minimum dans ce cas.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 103 invités