Dimensionnement circuit convecteur

Posté : dim. 3 nov. 2019 16:34
par oliv77100
Bonjour,

Je souhaite savoir quelle section de fils/Disjoncteur dois-je utiliser pour câbler:

Circuit dédié : 1 convecteur 2000W salle de bain (longueur entre le tableau et le convecteur environ 25m)
Circuit dédié : 1 convecteur 2000W d'un palier (longueur entre le tableau et le convecteur environ 14m)
Le reste de la maison est avec un chauffage central.

Y-a-t'il un outil pour dimensionner ses fils?

Je vous remercie par avance.

Olivier

Re: Dimensionnement circuit convecteur

Posté : dim. 3 nov. 2019 16:55
par RFco
hello

1,5² et 16A maxi pour chacun



@+

Re: Dimensionnement circuit convecteur

Posté : dim. 3 nov. 2019 20:12
par oliv77100
Merci de votre réponse.

Pouvez-vous me dire comment se fait ce calcul s'il vous plaît?

merci
Olivier

Re: Dimensionnement circuit convecteur

Posté : dim. 3 nov. 2019 22:08
par RFco
en 1.5² c'est 16A et 3500W maxi
en 2.5² c'est 20A et 4500W maxi


en domestique on se fie à ces données sans faire de calcul car la norme considère que la chute de tension est minime, qu'il n'y a pas de grande longueur dans une maison


@+

Re: Dimensionnement circuit convecteur

Posté : dim. 3 nov. 2019 23:51
par Carminas
Bonsoir

Ce qu'a donné RFCO c'est ce qu'impose la norme pour les locaux d'habitation.
Pas de calcul à faire (sauf très grande longueur mais qu'on trouve rarement dans une habitation)

Re: Dimensionnement circuit convecteur

Posté : lun. 4 nov. 2019 13:05
par oliv77100
Bonjour,

Merci à vous. En fait je pensais que 25m était une grande longueur. Donc je vais passais en 1,5mm2. Cela m'arrange en plus pour passer dans la gaine de 20 qui est déjà tiré.

A+
Olivier

Re: Dimensionnement circuit convecteur

Posté : lun. 4 nov. 2019 13:45
par Carminas
A partir de 30/35m on peut commencer à se poser ce genre de question pour les circuits terminaux