Je souhaite savoir quelle section de fils/Disjoncteur dois-je utiliser pour câbler:
Circuit dédié : 1 convecteur 2000W salle de bain (longueur entre le tableau et le convecteur environ 25m)
Circuit dédié : 1 convecteur 2000W d'un palier (longueur entre le tableau et le convecteur environ 14m)
Le reste de la maison est avec un chauffage central.
Y-a-t'il un outil pour dimensionner ses fils?
Je vous remercie par avance.
Olivier
Je souhaite savoir quelle section de fils/Disjoncteur dois-je utiliser pour câbler:
Circuit dédié : 1 convecteur 2000W salle de bain (longueur entre le tableau et le convecteur environ 25m)
Circuit dédié : 1 convecteur 2000W d'un palier (longueur entre le tableau et le convecteur environ 14m)
Le reste de la maison est avec un chauffage central.
Y-a-t'il un outil pour dimensionner ses fils?
Je vous remercie par avance.
Olivier
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dimensionnement circuit convecteur
hello
1,5² et 16A maxi pour chacun
@+
1,5² et 16A maxi pour chacun
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Dimensionnement circuit convecteur
Merci de votre réponse.
Pouvez-vous me dire comment se fait ce calcul s'il vous plaît?
merci
Olivier
Pouvez-vous me dire comment se fait ce calcul s'il vous plaît?
merci
Olivier
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dimensionnement circuit convecteur
en 1.5² c'est 16A et 3500W maxi
en 2.5² c'est 20A et 4500W maxi
en domestique on se fie à ces données sans faire de calcul car la norme considère que la chute de tension est minime, qu'il n'y a pas de grande longueur dans une maison
@+
en 2.5² c'est 20A et 4500W maxi
en domestique on se fie à ces données sans faire de calcul car la norme considère que la chute de tension est minime, qu'il n'y a pas de grande longueur dans une maison
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Dimensionnement circuit convecteur
Bonsoir
Ce qu'a donné RFCO c'est ce qu'impose la norme pour les locaux d'habitation.
Pas de calcul à faire (sauf très grande longueur mais qu'on trouve rarement dans une habitation)
Ce qu'a donné RFCO c'est ce qu'impose la norme pour les locaux d'habitation.
Pas de calcul à faire (sauf très grande longueur mais qu'on trouve rarement dans une habitation)
Carminas
Re: Dimensionnement circuit convecteur
Bonjour,
Merci à vous. En fait je pensais que 25m était une grande longueur. Donc je vais passais en 1,5mm2. Cela m'arrange en plus pour passer dans la gaine de 20 qui est déjà tiré.
A+
Olivier
Merci à vous. En fait je pensais que 25m était une grande longueur. Donc je vais passais en 1,5mm2. Cela m'arrange en plus pour passer dans la gaine de 20 qui est déjà tiré.
A+
Olivier
Re: Dimensionnement circuit convecteur
A partir de 30/35m on peut commencer à se poser ce genre de question pour les circuits terminaux