Dimensionnement circuit convecteur

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
oliv77100
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : ven. 24 nov. 2017 15:33

Dimensionnement circuit convecteur

Message par oliv77100 » dim. 3 nov. 2019 16:34

Bonjour,

Je souhaite savoir quelle section de fils/Disjoncteur dois-je utiliser pour câbler:

Circuit dédié : 1 convecteur 2000W salle de bain (longueur entre le tableau et le convecteur environ 25m)
Circuit dédié : 1 convecteur 2000W d'un palier (longueur entre le tableau et le convecteur environ 14m)
Le reste de la maison est avec un chauffage central.

Y-a-t'il un outil pour dimensionner ses fils?

Je vous remercie par avance.

Olivier

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6628
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Dimensionnement circuit convecteur

Message par RFco » dim. 3 nov. 2019 16:55

hello

1,5² et 16A maxi pour chacun



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
oliv77100
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : ven. 24 nov. 2017 15:33

Re: Dimensionnement circuit convecteur

Message par oliv77100 » dim. 3 nov. 2019 20:12

Merci de votre réponse.

Pouvez-vous me dire comment se fait ce calcul s'il vous plaît?

merci
Olivier

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6628
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Dimensionnement circuit convecteur

Message par RFco » dim. 3 nov. 2019 22:08

en 1.5² c'est 16A et 3500W maxi
en 2.5² c'est 20A et 4500W maxi


en domestique on se fie à ces données sans faire de calcul car la norme considère que la chute de tension est minime, qu'il n'y a pas de grande longueur dans une maison


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3055
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Dimensionnement circuit convecteur

Message par Carminas » dim. 3 nov. 2019 23:51

Bonsoir

Ce qu'a donné RFCO c'est ce qu'impose la norme pour les locaux d'habitation.
Pas de calcul à faire (sauf très grande longueur mais qu'on trouve rarement dans une habitation)
Carminas

Avatar du membre
oliv77100
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : ven. 24 nov. 2017 15:33

Re: Dimensionnement circuit convecteur

Message par oliv77100 » lun. 4 nov. 2019 13:05

Bonjour,

Merci à vous. En fait je pensais que 25m était une grande longueur. Donc je vais passais en 1,5mm2. Cela m'arrange en plus pour passer dans la gaine de 20 qui est déjà tiré.

A+
Olivier

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3055
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Dimensionnement circuit convecteur

Message par Carminas » lun. 4 nov. 2019 13:45

A partir de 30/35m on peut commencer à se poser ce genre de question pour les circuits terminaux
Carminas

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »