Installation GTL

Posté : sam. 2 nov. 2019 18:25
par elec30
Bonjour,

Je dois faire une rénovation complète dans un vieux mas avant passage du consuel. Le panneau de contrôle vient d'être posé par Enedis à un endroit où il ne peut pas être intégré à la GTL (classique, largeur 252 pour un tableau de répartition 4 x13 modules). Il me faut la déporter de 8 m. Je pense tirer ma ligne en R2V 2x16² sous tube IRL et mettre en tête un sectionneur bipolaire 63A. Pour les DDR 30ma 63A j'alimente en 16². Les 2 pc à inclure sont-elles sur le tableau de répartition ou de communication? Merci de m'indiquer si ce montage est correct.
Cordialement

Re: Installation GTL

Posté : sam. 2 nov. 2019 18:39
par RFco
hello


sous tube?

mettre un inter de coupure est une bonne idée

il ne faut plus qu'une PC, à mettre à proximité du tableau de communication



des photos de ce qu'a fait ENEDIS seraient intéressantes

@+

Re: Installation GTL

Posté : sam. 2 nov. 2019 18:43
par elec30
Merci pour votre réponse. A l'occasion je joindrai une photo.
Cordialement.

Re: Installation GTL

Posté : sam. 2 nov. 2019 18:45
par elec30
Tube gris anciennement IRO.

Re: Installation GTL

Posté : sam. 2 nov. 2019 21:17
par RFco
elec30 a écrit : sam. 2 nov. 2019 18:45 Tube gris anciennement IRO.
pas de soucis, je connais (je suis pro dans l'élec domestique), ma question portait sur l'esthétique (à voir selon où cela sera implanté)

@+