Posté : jeu. 10 oct. 2019 22:24
par bob2741
Bonsoir, j'ai une question, j'ai visité un local aujourd'hui et une chose m'a perturbé...

J'ai vu une prise 32A ( 3 Phase + Neutre + Terre ) Tétra donc, mais elle est reliée sur un disjoncteur Tetra 16A ( C60N C16 10kA ) est-ce normal ou il faut un disjoncteur 32A ?

Merci d'avance !

Re: Quel disjoncteur Tetra

Posté : jeu. 10 oct. 2019 22:28
par RFco
hello


on a là un soucis


quelle est la section de la filerie?


@+

Re: Quel disjoncteur Tetra

Posté : sam. 12 oct. 2019 21:43
par bob2741
Bonsoir, on part sur du 5G6

Re: Quel disjoncteur Tetra

Posté : dim. 13 oct. 2019 23:24
par RFco
hello


rien n'interdit de sous-dimensionner la protection


@+

Re: Quel disjoncteur Tetra

Posté : lun. 14 oct. 2019 11:43
par Didier62
bonjour,
d'un point de vu norme et sécurité ,il n'y a rien à dire
par contre ,je ne vois pas l'intérêt de mettre une prise 32A sur une protection 16A

cdlt