aide pour dimensionner mon tableau électrique

Message par ozonne94 »

Bonsoir,

J'ai acheté une petite maison de 90 m2, elle est composée d'un sous sol total, un RDC ainsi que de combles aménagés.

Une terrasse/jardin ainsi qu'une dépendance de 30 m2

Je suis en train de rénover toute mon installation électrique.

J'ai acheté 2 tableaux Schneider Pragma 6 rangées en sailli

l'un pour la partie domotique IPX800, l'autre pour la partir basse tension.

L'arrivée au tableau sera en 16 mm2

Je souhaite utiliser des borniers de type phoenix contact.

Je suis en resi9

Je sollicite votre aide pour le dimensionnement et la répartition de mes équipements.

Pour l'instant je n'ai acheté qu'un ID 63 A 30 et quelques disjoncteurs 20 et 10 A

Ci dessous les équipements électriques ainsi que les points d'éclairage.


Merci à tous pour vos conseils.

SOUS SOL

BUANDERIE
1 congélateur
1 seche linge
1 lave linge
éclairage 6 spots
4 prises électriques


GARAGE
1 porte automatique du garage (plus tard)

COIN INFORMATIQUE

PLAN DE TRAVAIL
8 prises électriques

BAIE DE BRASSAGE/SERVEURS
1 réglette 8 prises électriques
consommation total de la partie informatique 2000W maximum


chauffe eau électrique
éclairage de tout le sous sol = 20 spots max



RDC

CUISINE
frigo
plaque
lave vaisselle
hotte
four
machine à café
micro onde
4 prises électriques plan de travail
1 prise aspirateur
éclairage 9 spots
1 Volet roulant

SEJOUR
9 prises électriques
1 chauffage 2000W
éclairage 12 spots
2 Volets roulants

SALON
8 prises électriques
1 chauffage 1500W
éclairage 9 spots
1 Volet roulant


COULOIR EN L

8 spots

SDB

sèche serviettes
2 prises électriques
éclairage 6 spots

CHAMBRE ENFANTS

6 prises électriques
1 chauffage 1500W
éclairage 9 spots
1 volet roulant

COLONNE CENTRALE

1 prise pour tablette domotique
1 prise électrique poele à granulés


ECLAIRAGE EXTERIEUR

1 projecteur par facade
1 portail (plus tard)



TERRASSE JARDIN tableau secondaire ?


DEPENDANCE (que je transformerai en studio plus tard)
Tableau secondaire ?


COMBLES

1 VMC

CHAMBRE PARENTS

1 chauffage 1500W
8 prises électriques
1 volet roulant
1 velux
éclairage 8 spots

SALLE DE BAIN

3 prises électriques
1 seche serviette
1 volet roulant
1 velux
éclairage 8 spots
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7013
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: aide pour dimensionner mon tableau électrique

Message par RFco »

hello


selon la norme
selon les finances

le plus intelligent est de multiplier les différentiels


perso, je ne pose que des 63A type A

il faut éviter de mettre sous un même différentiel le circuit lumière et le circuit prises d'une même pièce


Ne JAMAIS mettre un différentiel dédié prises ou lumière


Répartir les gros consommateurs (LL,SL, LV, Four, Plaques,...) pouvant générer des courants de défaut sur plusieurs différentiels.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: aide pour dimensionner mon tableau électrique

Message par Baboune73 »

Bonjour,

Pour moi terasse / jardin, ramené au tableau principal (plus simple également pour coupler tout ça avec la domotique) et dépendance tableau secondaire.

D'accord avec RFco pour des ID 63A type A.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: aide pour dimensionner mon tableau électrique

Message par Carminas »

Bonjour

En complément de ce qui a déjà été dit :

Si vous utilisez un programmateur ou un délesteur ou un gestionnaire d'énergie pour vos radiateurs, centralisés par fil pilote, il est impératif qu'ils soient sous le même différentiel

A noter que vous n'avez pas d'obligation de dédier des circuits au frigo, à la hotte, au micro-onde, à la machine à café. Mais pas interdit non plus.

La dépendance doit avoir son propre dispositif de coupure générale (un tableau dédié est sans doute pertinent)

Répartir les VR sur au moins 2 ID

Dédiez un ID à l'extérieur : terrasse, éclairage, portail, prises... S'il n'y a pas grand chose un 40A suffira
Carminas