Bonjour,
Je veux installer une plaque induction de 7000W maxi dans ma cuisine mais, j’ai un doute sur son branchement aux circuits existants composés comme suit :
- 1 circuit de 3 x 6² connecté sur DD 32A sur lequel est raccordé mon four électrique (2600 W maxi)
- 1 circuit de 3 x 4² connecté sur DD 20A sur lequel est raccordé mon lave vaisselle (1900 W maxi)
- 1 circuit 3 x 2,5² composé de 5 prises sur plan de travail.
Étend donné qu’il m’est impossible de tirer une ligne supplémentaire depuis le tableau, quelqu’un pourrait m’indiquer si il est possible d’utiliser un de ces 3 circuits existants ? Et si oui lequel ?
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement
Raccordement plaque induction cuisine sur circuits existants
Re: Raccordement plaque induction cuisine sur circuits existants
Bonjour
Il n'y a pas de solution respectant la norme dans votre cas.
Sur une installation existante il est toléré de brancher plaque et four sur le circuit 6² 32A
C'est ce que je ferai
Sinon une solution conforme consiste à mettre un disjoncteur 25A au départ du câble en 4² et de faire à l'autre bout un mini tableau 2 modules avec 2 disjoncteurs 16A sur lesquels vous viendrez brancher four et lave-vaisselle.
Cela libérera ainsi le 32A pour la plaque
Il n'y a pas de solution respectant la norme dans votre cas.
Sur une installation existante il est toléré de brancher plaque et four sur le circuit 6² 32A
C'est ce que je ferai
Sinon une solution conforme consiste à mettre un disjoncteur 25A au départ du câble en 4² et de faire à l'autre bout un mini tableau 2 modules avec 2 disjoncteurs 16A sur lesquels vous viendrez brancher four et lave-vaisselle.
Cela libérera ainsi le 32A pour la plaque
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 106 invités