Bonjour, je suis entrain de réaliser l'installation électrique dans une maison neuve. L'installation va être alimenté en 2X35² ALU, et j'ai beau lire la norme, j'hésite, surtout que je ne trouve que les sections pour une alim en cuivre. Moi je pensais faire ma LEP en 16² cuivre, c'est juste ?
Merci d'avance.
Section liaison équipotentielle principale
- quentin579
- De passage
- Messages : 15
- Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 21:27
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section liaison équipotentielle principale
Hello
La section de la LEP dépend de la plage de réglage du DB, pour un 30/60A on prend du 10mm2 minimum.
@+
La section de la LEP dépend de la plage de réglage du DB, pour un 30/60A on prend du 10mm2 minimum.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- quentin579
- De passage
- Messages : 15
- Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 21:27
- Contact :
Re: Section liaison équipotentielle principale
Merci, j'étais persuadé que ça dépendait de la section du câble d'alimentation.
J'ai encore une question par rapport à la LES, j'ai prévu de faire l'interconnexion dans le tableau, il n'est pas très loin, par contre la terre des luminaires est en 1.5 mm2 ( même section que les conducteurs actifs) je peux laisser ainsi ou je doit retirer un 2.5mm2 pour les luminaires ?
Encore merci d'avance, et bonne soirée
J'ai encore une question par rapport à la LES, j'ai prévu de faire l'interconnexion dans le tableau, il n'est pas très loin, par contre la terre des luminaires est en 1.5 mm2 ( même section que les conducteurs actifs) je peux laisser ainsi ou je doit retirer un 2.5mm2 pour les luminaires ?
Encore merci d'avance, et bonne soirée
Re: Section liaison équipotentielle principale
Bonsoir
Vous avez raison : mais DB 30/60A --> phase/neutre en sortie en 16² --> conducteur principal de terre en 16² --> LEP supérieur à moitié du conducteur de terre --> 10²quentin579 a écrit : ↑mar. 12 mars 2019 19:50 Merci, j'étais persuadé que ça dépendait de la section du câble d'alimentation.
Pas la peinequentin579 a écrit : ↑mar. 12 mars 2019 19:50 J'ai encore une question par rapport à la LES, j'ai prévu de faire l'interconnexion dans le tableau, il n'est pas très loin, par contre la terre des luminaires est en 1.5 mm2 ( même section que les conducteurs actifs) je peux laisser ainsi ou je doit retirer un 2.5mm2 pour les luminaires ?
Carminas
- quentin579
- De passage
- Messages : 15
- Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 21:27
- Contact :
Re: Section liaison équipotentielle principale
Ok, merci à vous deux !
Re: Section liaison équipotentielle principale
merci pour le partage
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 66 invités