Bonjour,
J’ai acheté une vieille maison qui est alimentée par une autre maison. Enedis vient de poser notre compteur et PDL pour être indépendant. Mais le consuel doit passer pour valider l’installation.
Pour être en conformité avec le passage du consuel, je dois mettre en sécurité mon installation électrique et notamment la mise à la terre de la salle d’eau (canalisations, receveur, etc).
Ma question est : est-ce que je peux utiliser la terre de la prise électrique de la SDB pour raccorder les canalisations (boite de dérivation puis goulotte et colliers sur toutes les canalisations arrivée / évacuation d’eau + circuit d’eau chauffage) ?
Si c’est non, dois-je à tout prix ramener le câble de terre sur le tableau ou est-ce que je peux tirer la terre directement jusqu’au piquet extérieur (plus facile d’accès que le tableau qui est à l’autre bout de la maison).
Merci par avance pour ce forum parce que c’est pas évident de s’en sortir seul.
Cédric
Mise à la terre salle de bain
- Cedric_clavel
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : sam. 2 mars 2019 18:41
- Contact :
Re: Mise à la terre salle de bain
Bonjour
Si vous parlez de la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain, il s'agit d'une liaison locale
Il faut relier localement les conducteurs de terre des différents circuits (prise, éclairage, radiateur électrique...) et les masse métallique de la sdb (baignoire métallique, huisserie métallique) canalisation cuivre eau chaude, eau froide chauffage central...)
Pas la peine de tirer un fil supplémentaire jusqu'au bornier de terre du atbleau.
Si vous parlez de la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain, il s'agit d'une liaison locale
Il faut relier localement les conducteurs de terre des différents circuits (prise, éclairage, radiateur électrique...) et les masse métallique de la sdb (baignoire métallique, huisserie métallique) canalisation cuivre eau chaude, eau froide chauffage central...)
Pas la peine de tirer un fil supplémentaire jusqu'au bornier de terre du atbleau.
Carminas
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Mise à la terre salle de bain
Bonjour à tous les deux, effectivement je suis ok avec Candela mais je précise qu' il faut qu'au minimum un des conducteurs vert/jaune est une section de 2.5mm² sous conduit, gaine ou 4mm² si absence de protection mécanique.Donc s'il n y a pas de 2.5mm² dans l'emprise, il sera obligé de tiré un fil jusqu'à la liaison équipotentielle principale donc au tableau.Carminas a écrit : ↑sam. 2 mars 2019 19:46 Bonjour
Si vous parlez de la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain, il s'agit d'une liaison locale
Il faut relier localement les conducteurs de terre des différents circuits (prise, éclairage, radiateur électrique...) et les masse métallique de la sdb (baignoire métallique, huisserie métallique) canalisation cuivre eau chaude, eau froide chauffage central...)
Pas la peine de tirer un fil supplémentaire jusqu'au bornier de terre du tableau.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 68 invités