Bonjour,
Je m’apprête à acheter un appartement. L’installation électrique semble être propre (tableau et disjoncteur assez récents, goulottes partout pour les prises qui montrent que l’installation a été rénovée).
Sur le diagnostic électrique il est indiqué le différentiel ne protège qu’une partage du tableau, en l’occurrence une partie de la cuisine.
Il n’y a pas grand chose sur ce circuit car le chauffage et l’eau sont au gaz.
Est-ce dangereux selon vous ?
Des changements sont-ils obligatoirement à prévoir ? Ou bien puis-je rester ainsi sans souci et même revendre plus tard l’appartement ainsi ?
Si il y a des changement, combien cela coûtera-y-il à votre avis ?
Merci :)
Merci à tous :)
Différentiel installé en milieu de tableau
Re: Différentiel installé en milieu de tableau
Bonjour
Le différentiel installé en plein milieu protégé généralement les circuits prises, salle de bain et cuisine. Ce qui ce fesait il y a quelques années en arrières.
les éclairages n'étaient pas protégé.
Si le reste de l'installation est conforme il suffit, pour une mise en sécurité de replacer le différentiel en tête de tableau, bien sûr en le calibrant correctement (installation mono un 63A type A).
Le différentiel installé en plein milieu protégé généralement les circuits prises, salle de bain et cuisine. Ce qui ce fesait il y a quelques années en arrières.
les éclairages n'étaient pas protégé.
Si le reste de l'installation est conforme il suffit, pour une mise en sécurité de replacer le différentiel en tête de tableau, bien sûr en le calibrant correctement (installation mono un 63A type A).
Re: Différentiel installé en milieu de tableau
Merci beaucoup pour cette réponse.
Ok il une photo du tableau.
Savez-vous quel peut être le prix de l’intervention d’un technicien ? Est-ce faisable sans souci ?
Merci encore
https://www.noelshack.com/2019-09-2-155 ... e19ff.jpeg
Ok il une photo du tableau.
Savez-vous quel peut être le prix de l’intervention d’un technicien ? Est-ce faisable sans souci ?
Merci encore
https://www.noelshack.com/2019-09-2-155 ... e19ff.jpeg
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Différentiel installé en milieu de tableau
bonjour
Ca peut se faire soi-même sans soucis
pour cela il faut acheter un interrupteur différentiel 63A de type A, et 2 peignes de raccordement
a voir aussi une photo de ce tableau avec le couvercle enlevé.
@+
Ca peut se faire soi-même sans soucis
pour cela il faut acheter un interrupteur différentiel 63A de type A, et 2 peignes de raccordement
a voir aussi une photo de ce tableau avec le couvercle enlevé.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 62 invités