bonsoir
j'aurai besoin de vos avis concernant la configuration d'un tableau divisionnaire.
c'est un tableau qui serait dans mes combles ( a 8m du tableau principal ) sur ce dernier -1 interdiff 40A 30mma- 3 disj16A- 3disj10A- 1disj 2A (vmc)-
cable de liaison de 6mm2 entre les 2 tableaux ,ce dernier sera sur un disj 32A qui lui est connécté au bornier phase et neutre du tableau pricipal.
ça vous parait correct ?
merci :)
tableau divisionnaire
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tableau divisionnaire
hello
oui, pas de soucis puisque le 32A sera en amont des autres différentiels.
@+
oui, pas de soucis puisque le 32A sera en amont des autres différentiels.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: tableau divisionnaire
erreur de ma part
le câble de liaison est en 10mm2
est ce que ça change quelque chose ou cela n'a pas d'importance ? merci
le câble de liaison est en 10mm2
est ce que ça change quelque chose ou cela n'a pas d'importance ? merci
Re: tableau divisionnaire
Non car le cable est protégé par un 32A .
Re: tableau divisionnaire
justement ,j ai pu voir d’après plusieurs schéma sur le net que pour un cable de liaison de 10mm2 , souvent ce sont des disjoncteurs de 40a qui protège ce câble avec cette section ?
encore merci a tous pour vos réponses .
Re: tableau divisionnaire
Bonsoir
Le 10² permet de véhiculer plus d'intensité permettant ainsi une puissance plus élevée
Il admet jusqu'à 50A.
Il faut donc mettre un disjoncteur 50A maxi au départ.
Mais c'est bien maxi : 50A, 40A, 32A, 25A, 20A, 16A... conviennent
40A est d'usage le plus courant, mais on peut tout à fait se limiter à 32A si 7kW vous suffisent.
Le 10² permet de véhiculer plus d'intensité permettant ainsi une puissance plus élevée
Il admet jusqu'à 50A.
Il faut donc mettre un disjoncteur 50A maxi au départ.
Mais c'est bien maxi : 50A, 40A, 32A, 25A, 20A, 16A... conviennent
40A est d'usage le plus courant, mais on peut tout à fait se limiter à 32A si 7kW vous suffisent.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 101 invités