Câblage electrique Garage non attenant
Câblage electrique Garage non attenant
Bonjour à tous,
Je sollicite pour aide afin d'avoir des conseils sur votre savoir faire et connaissance, normes, etc...
Je dispose d'un logement avec un garage non attenant.
Lors de la construction de mon logement, l'électricien m'a laissé deux gaines ICTA en 20mm en attente à l'exterieur de la maison car j'avais en projet de mettre l'électricité dans le garage. (2 gaines car je veux passer l'élec + 1x rj-45).
Mon tableau principal se trouverai à environ 16m du futur tableau du garage + grosso modo 2*2m pour la longueur en remonté direction le tableau soit environ 20m.
Que me conseillez vous en section de câble ? (usage tableau garage : moteur pour porte garage, 2 prises elec, éclairage, à prévoir un petit congélateur).
De plus, que me conseillez vous raccorder au tableau principal ? d'acheter un disjoncteur et de relié le tableau du garage dessus?
Pour le garage, un différenciel de 40a 30ma suffirai ?
Merci,
Cordialement,
Je sollicite pour aide afin d'avoir des conseils sur votre savoir faire et connaissance, normes, etc...
Je dispose d'un logement avec un garage non attenant.
Lors de la construction de mon logement, l'électricien m'a laissé deux gaines ICTA en 20mm en attente à l'exterieur de la maison car j'avais en projet de mettre l'électricité dans le garage. (2 gaines car je veux passer l'élec + 1x rj-45).
Mon tableau principal se trouverai à environ 16m du futur tableau du garage + grosso modo 2*2m pour la longueur en remonté direction le tableau soit environ 20m.
Que me conseillez vous en section de câble ? (usage tableau garage : moteur pour porte garage, 2 prises elec, éclairage, à prévoir un petit congélateur).
De plus, que me conseillez vous raccorder au tableau principal ? d'acheter un disjoncteur et de relié le tableau du garage dessus?
Pour le garage, un différenciel de 40a 30ma suffirai ?
Merci,
Cordialement,
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Bonjour
Vous etes sûr que ce sont des gaines de 20, car c'est ridiculement petit pour passer un câble dans une gaine enterrée, donc avec des coudes.
L'idéal aurait été de passer au moins un 3G6² autorise 7kW, voire un 3G10² si vous voulez encore plus évolutif (peut être que les besoins pour ce garage évoluerons, par exemple pour une recharge de véhicule électrique)
Mais là, il faut prendre le câble le plus petit possible pour que cela passe, donc un 3G1,5² voire un 2x1,5² en refaisant une terre dans le garage.
Mettre un disjoncteur 16A au départ du câble, qui vous limite à 3600W, mais c'est le maxi pour du 1,5².
A moins qu'il ne vous ait juste fait la traversée de mur, donc un trajet court et rectiligne, et que vous complétiez ensuite par une gaine TPC de 40 jusqu'au garage.
Dans ce cas vous pourriez passer un plus gros.
Vous etes sûr que ce sont des gaines de 20, car c'est ridiculement petit pour passer un câble dans une gaine enterrée, donc avec des coudes.
L'idéal aurait été de passer au moins un 3G6² autorise 7kW, voire un 3G10² si vous voulez encore plus évolutif (peut être que les besoins pour ce garage évoluerons, par exemple pour une recharge de véhicule électrique)
Mais là, il faut prendre le câble le plus petit possible pour que cela passe, donc un 3G1,5² voire un 2x1,5² en refaisant une terre dans le garage.
Mettre un disjoncteur 16A au départ du câble, qui vous limite à 3600W, mais c'est le maxi pour du 1,5².
A moins qu'il ne vous ait juste fait la traversée de mur, donc un trajet court et rectiligne, et que vous complétiez ensuite par une gaine TPC de 40 jusqu'au garage.
Dans ce cas vous pourriez passer un plus gros.
Carminas
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Bonjour,
Oui tout à fait, des gaines de 20.. je pensais qu'il allait me mettre du 25 mais bon.. c'est fait, c'est dans la chape.
Concernant ces deux fameuses gaines les seuls coude que j'ai c'est au moment où les gaines remonte dans le tableau électrique.
Pour sortir la gaine à l'exterieur, la personne a percé avec un angle descendant donc pas trop de problème.
(en gros j'ai 8m de gaine ICTA 20mm dans la chape + j'aurai 8m de câble dans ICTA de 25mm qui sera elle dans gaine TPC de 75mm + mon, câble rj45 dans le seconde gaine icta).
Je dispose d'une couronne R02V 3G2.5² qui me semble passer assez facilement dans le 20mm. Mais j'ai peur que cela soit trop fin.
Je ne connais pas le diamètre du câble en 3x6mm².
Oui tout à fait, des gaines de 20.. je pensais qu'il allait me mettre du 25 mais bon.. c'est fait, c'est dans la chape.
Concernant ces deux fameuses gaines les seuls coude que j'ai c'est au moment où les gaines remonte dans le tableau électrique.
Pour sortir la gaine à l'exterieur, la personne a percé avec un angle descendant donc pas trop de problème.
(en gros j'ai 8m de gaine ICTA 20mm dans la chape + j'aurai 8m de câble dans ICTA de 25mm qui sera elle dans gaine TPC de 75mm + mon, câble rj45 dans le seconde gaine icta).
Je dispose d'une couronne R02V 3G2.5² qui me semble passer assez facilement dans le 20mm. Mais j'ai peur que cela soit trop fin.
Je ne connais pas le diamètre du câble en 3x6mm².
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Vous allez voir que le coude est difficile à passer.
De toute façon si vous avez du 3G2,5² essayez, en partant du tableau, donc le plus proche possible du coude pour avoir de la force pour passer.
Utilisez un tire-fil nylon
Mettre du lubrifiant type Yellow ou Caprigel
Du 2,5² vous autorisera 4600W, donc suffisant pour l'usage décrit, mais pas évolutif pour ajouter des choses qui consomment beaucoup.
Mettre un disjoncteur 20A au départ à la place du 16A
En diamètre extérieur approximatif d'un câble R2V :
2x1,5² : 9,5mm
3G1,5² : 10mm
3G2,5² : 11mm
3G6² : 13,5mm
Autre idée si cela ne passe pas, dénudez l'enveloppe noire dans la fin de la partie sous chappe, à l'endroit du coude.
De toute façon si vous avez du 3G2,5² essayez, en partant du tableau, donc le plus proche possible du coude pour avoir de la force pour passer.
Utilisez un tire-fil nylon
Mettre du lubrifiant type Yellow ou Caprigel
Du 2,5² vous autorisera 4600W, donc suffisant pour l'usage décrit, mais pas évolutif pour ajouter des choses qui consomment beaucoup.
Mettre un disjoncteur 20A au départ à la place du 16A
En diamètre extérieur approximatif d'un câble R2V :
2x1,5² : 9,5mm
3G1,5² : 10mm
3G2,5² : 11mm
3G6² : 13,5mm
Autre idée si cela ne passe pas, dénudez l'enveloppe noire dans la fin de la partie sous chappe, à l'endroit du coude.
Carminas
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Bonjour,
J'ai fais un test il y a quelques semaines avec un câble de 2,5² et le coude passait assez facilement.
Il faudrait que je tente avec du 3G6² ou 3G10².
Il y a déjà le passe fil avec la gaine icta, mauvaise idée ?
Après niveau norme je ne sais pas ce que ça donnerai mais si je passe le 3x10mm² sans gaine plastique dans l'icta dans la chape + boite étanche à la sortie pour repartir sur 3G10² ?
J'ai fais un test il y a quelques semaines avec un câble de 2,5² et le coude passait assez facilement.
Il faudrait que je tente avec du 3G6² ou 3G10².
Il y a déjà le passe fil avec la gaine icta, mauvaise idée ?
Après niveau norme je ne sais pas ce que ça donnerai mais si je passe le 3x10mm² sans gaine plastique dans l'icta dans la chape + boite étanche à la sortie pour repartir sur 3G10² ?
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Et si j'arrive a passer le 6mm2 ou le 10mm2 dans l'icta de 20cm, ça ne craint pas trop ? Risque de chauffe ou autre ?
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Bonjour,
Merci pour vos réponses,
Je vais essayer de passer 3 fils de 10mm2 du coup dans l'icta de 20.
Le shema ideal est que sur mon tableau principal je rajoute un disjoncteur 20A (qui lui sera donc sur un différenciel via le peigne) sur lequel je relierai le différenciel du garage ?
Car je compte prendre ça :
https://www.123elec.com/legrand-drivia- ... -auto.html
Merci pour vos réponses,
Je vais essayer de passer 3 fils de 10mm2 du coup dans l'icta de 20.
Le shema ideal est que sur mon tableau principal je rajoute un disjoncteur 20A (qui lui sera donc sur un différenciel via le peigne) sur lequel je relierai le différenciel du garage ?
Car je compte prendre ça :
https://www.123elec.com/legrand-drivia- ... -auto.html
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Bonsoir
Ben non.
Si vous prenez le tableau mis en lien, il possède déjà son différentiel
Donc ne pas repartir en aval d'un différentiel dans le tableau principal
Et pourquoi 20A si vous réussissez à passer un 10² ?
Un 40A serait plus pertinent
Car ce n'est pas la peine de vous embêter à passer du 10² si c'est au final pour se limiter à 20A.
Ben non.
Si vous prenez le tableau mis en lien, il possède déjà son différentiel
Donc ne pas repartir en aval d'un différentiel dans le tableau principal
Et pourquoi 20A si vous réussissez à passer un 10² ?
Un 40A serait plus pertinent
Car ce n'est pas la peine de vous embêter à passer du 10² si c'est au final pour se limiter à 20A.
Carminas
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Donc directement sur le "sucre" principal en haut du tableau principal?
Le différenciel du garage sera du 40A en AC donc ça devrait le faire ?!
Merci pour vos conseils
Le différenciel du garage sera du 40A en AC donc ça devrait le faire ?!
Merci pour vos conseils
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 100 invités