Câblage electrique Garage non attenant
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Vous pouvez mettre directement le câble R2V dans la gaine TPC
Inutile d'ajouter une ICTA
Inutile d'ajouter une ICTA
Carminas
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Mais j'en peux quand même la mettre ça ne pose pas de problème ou il faut eviter
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Rien ne l'interdit
Mais si un jour il fallait repasser le câble, je pense que cela gênerait plus qu'autre chose
De plus l'ICTA n'est pas bien adapté à l'extérieure et devient cassante avec le temps
Mais si un jour il fallait repasser le câble, je pense que cela gênerait plus qu'autre chose
De plus l'ICTA n'est pas bien adapté à l'extérieure et devient cassante avec le temps
Carminas
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Si rien ne l'interdit, je pense faire comme ça.
Car comme je vous ai dit, j'ai deux gaine qui partent du tableau vers l'exterieur.
Donc si je n'ai aucun moyen de passer autre chose dans un des deux ce n'est pas grave du tout.
Je voulais juste confirmation, car comme je suis dans une petite copro j'aimerai faire ça le plus "normalisé" possible.
Car comme je vous ai dit, j'ai deux gaine qui partent du tableau vers l'exterieur.
Donc si je n'ai aucun moyen de passer autre chose dans un des deux ce n'est pas grave du tout.
Je voulais juste confirmation, car comme je suis dans une petite copro j'aimerai faire ça le plus "normalisé" possible.
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Est-ce que ce modèle est ok pour l'installation décrite ?
https://www.amazon.fr/disjoncteur-courb ... g=UTF8&me=
je précise que mon tableau est totalement en hager.
https://www.amazon.fr/disjoncteur-courb ... g=UTF8&me=
je précise que mon tableau est totalement en hager.
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Bonsoir
Non il faut un modèle à vis pour raccordez vos fils en haut
Non il faut un modèle à vis pour raccordez vos fils en haut
Carminas
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Merci beaucoup pour tout
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Bonjour,
Je viens d'aller acheter une couronne U1000R2V 3x6 mm² de 25m.
https://www.castorama.fr/cable-electriq ... 5_CAFR.prd
Le vendeur m'a dit que la norme interdisait de passer cette gaine dans l'ICTA de 20mm qui se trouve dans ma chape car pas de ventilation donc risque de chauffe donc risque que ça fonde.
Je suis un peu même énormément septique sur ce qu'il m'a dit. Du coup j'ai quand même acheter la couronne.
Je me méfie de ce que les vendeurs casto peuvent dire (par expérience).
Pour moi ça ne pose pas de problème car j'aurai mon disjoncteur 32A en amont pour protéger le circuit.
On est bien d'accord? Pour la norme pareil c'est faut?
Je viens d'aller acheter une couronne U1000R2V 3x6 mm² de 25m.
https://www.castorama.fr/cable-electriq ... 5_CAFR.prd
Le vendeur m'a dit que la norme interdisait de passer cette gaine dans l'ICTA de 20mm qui se trouve dans ma chape car pas de ventilation donc risque de chauffe donc risque que ça fonde.
Je suis un peu même énormément septique sur ce qu'il m'a dit. Du coup j'ai quand même acheter la couronne.
Je me méfie de ce que les vendeurs casto peuvent dire (par expérience).
Pour moi ça ne pose pas de problème car j'aurai mon disjoncteur 32A en amont pour protéger le circuit.
On est bien d'accord? Pour la norme pareil c'est faut?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 109 invités